求助时控开关和交流接触器接法

从淘宝买了个交流接触器和电动机综合保护器还是时控开关, 不会接线.求高手帮忙连一下,

我文字给你说一下吧··你上面给的那个图不知道你在哪里找得··我发现一般的时间控制器的输出端是无电源的··你那个表了一个L和N··还有一个问题就是保护器的控制是一对常开和一对常闭触点··你那个上面看不到···最后就是你的交流接触器的控制电压是多少V的··我给你说我假设你的时间控制器的输出是没有电源的·就是一个开或者闭。。再假设你的交流接触器的线圈控制电压为AC220v..最后假设你保护器的供电电压为220V且1.2为保护常闭触点,3。4为电源供电。。。如果保护器和交流接触器的供电是380V那么你把图中给他们供电的蓝色线条换成没接线的另外两相中的任何一相就行了

···最后再给你说一点··在接入你这个控制部分的钱面最好还是接一个空开

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-10-17

时控开关和交流接触器接法

时控开关和交流接触器接线图

  时控开关连接在空气开关的后面,左边为火线,右边为零线(2p),把定时开关进线和空气开关连接。

       连接交流接触器和空气开关,空气开关的火零线连接交流接触器的L1、L2上。

       连接交流接触器和定时开关,定时开关的火零线连接交流接触器的A1、A2上。 

       连接交流接触器和用电器,电器的火零线接到交流接触器的T1和T2。

第2个回答  2017-05-15
你不是电工就不要给电机配线,免得出现事故,电工有操作证的才能连接电器线路。电工是特种行业,找个专业电工处理吧。