两相交流电回路问题?(电工)

最近工作中要分清楚一根零线,用电笔测量,初步认定是相线,用万用表测量(对零线),其是220V,但实际上是一根零线,有人说是电路回路形成的,有老同行,这是什么回事吗?原理,最好详细一点!谢谢
我补充一下先,有个前提我没有说清楚:是从工厂的三相四线的

我是在更换空气开关时,首先是先换零线,所以我就认定是零线,但是在零线中就有一条有我据说的上面的情况!

我用万用表量这根线和零线的电压是220V,电笔的亮度和相线的一样的
我把所有的零线(包括怀疑的那么根零线)都共在一起,现在能正常工作。

我就怀疑这根线是火线,

现在我把所有的零线(包括怀疑这根线)都接在一起,能正常工作!

我在更换空气开关时,是带电操作的,无意中碰到这根线发现这个问题的

首先要弄清你的概念有不对的地方。三相电应是工厂用的三相动力线,是三根火线。三根火线相位不同,相差120度。家庭实际上用的是一相火线加零线。
看你说的是家庭用的三脚插头,它实际上是一个火线,一个零线和一个地线。一个火线和一个零线构成用电器的电源,一个地线实际上是不接入用电电路的,他接入用电器的外壳,一旦用电器发生漏电现象地线可以将电流泄入大地,防止发生人员的触电。如果家庭装有漏电保护器可马上将电源掐断。
供电系统除变压器允许零线接地外,用户终端是不允许零线接地的,如果家庭将零线和地线接在一起,有时可造成用电器外壳带电。
地线不是接在地面,而是接入地下一定的深度,这样才能保证接地可靠。楼房建筑时已将地线接好,属于用电安全机构要正确使用。自建房没有可靠的接地装置可以自己按规范去做。如果没有的话一旦用电器发生漏电现象可造成对人员的威胁。目前好多人对地线使用不在乎,以为有无关系不大,那是侥幸心理,很危险。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-04-26
楼主说它对零线220V的零线是哪里的零线?你又是怎么认定的呢?

实际上是你的这根回路的零线与另一根回路零线之间有220V的电压(至少说明你这两根线没有有效连通,或中间有一定电阻)
感性电路(电机等)或电容等会导致电路的相位角发生变化,加上回路有一定电阻,是可能导致该回路与其它回路之间产生一定的电压的

补充:
两根零线能连接在一起没短路,说明确实是零线
原因还是前面所说的:
伴随有电场或磁场的能量形式的电路(电感或电容性负载)会造成电流电压的不同步:因为电场或磁场的能量的形成与释放与原来的电源之间不同,并与源电压叠加在一起,使电路原有的电压电流关系受到破坏,如果各个回路的零线间存在电阻,这种不同步的效应就会表现出来。
你把它们连在一起,消除了之间存在的电阻,之间的电压当然就消除了本回答被提问者采纳
第2个回答  2010-04-25
楼上的大哥好像没有具体回答问题。

例如、从配电箱引来一根零线盒一根火线,接入一个白炽灯,那么灯亮了,这时由于从电箱引来的那根零线在电箱那头没有接好,脱落了,那么灯灭了,这样你原来的那根零线用电笔去量就带电了。

原因、由于相线没有脱落,灯泡是导体,那么相线上的电,通过原来的相线,再通过灯泡,到达了原来的零线,所以你的零线就带电了。

这是最简单的,如果是三项四线就要复杂一点了。
第3个回答  2010-04-25
正常零线是不带电的,在三相四线电路中,三相负载严重不平衡时,零线的电压也只是几伏的,所以,若测试零线电压较高,唯一可能是断路零线。
第4个回答  2010-04-25
它实际上是一个火线,一个零线和一个地线。一个火线和一个零线构成用电器的电源,一个地线实际上是不接入用电电路的,他接入用电器的外壳,一旦用电器发生漏电现象地线可以将电流泄入大地,防止发生人员的触电。如果家庭装有漏电保护器可马上将电源掐断。