电阻柜分为几种?

如题所述

中性点接地电阻柜:按保护对象一般分为:发电机中性点电阻柜AL-FNR变压器中性点电阻柜AL-BNR低压电阻柜AL-DR.按电阻又可分为:单相接地变二次接地电阻NGT接地电阻直接接地NGR,电阻值10属于低阻接地。中性点电阻柜的作用原理是:给故障点注入阻性电流,使接地故障电流呈阻容性质,减小与电压的相位差,降低故障点电流过零熄弧后的重燃率,使过电压限制在相电压的2.6倍以内,提高继电保护的灵敏度作用于跳闸,从而有效保护系统正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-12-15
NS系列接地电阻柜的种类很多,因此设计人员在设计时需要考虑的内容也就随之增多:
1、根据整个系统的电容和电流来确定是需要采用高阻接地还是小电阻接地:
当电容电流在10A以内,这时可以采用高阻接地方式,发生单相接地故障只发信号,不跳闸;
当电容电流大于50A时,需要采用小电阻接地方式,接地后立即跳闸。
2、根据变压器接线方式来确定接地电阻柜需不需要安装变压器:
变压器星接时可以直接使用电阻接地系统;
变压器为角接时,可以安装独立的变压器,中性点电阻和其连接使用。
3、根据使用场所来确定是户内用还是户外用:
户内型,柜体顶部可以设计成平顶的;
户外型,柜子顶部必须设计成倾斜的,需要加防雨沿,防止电阻柜进雨水。
4、根据电阻柜的上下游设备的接线方式确定柜子的进出线方式,一般有上进下出和下进下出,采用上进下出时柜体顶端装有穿墙套管。
5、根据使用场所的环境决定采用哪种柜体,一般有KYN28柜、冷轧钢板、不锈钢柜体等。
6、在设计可加NS-ZK系列电阻柜智能监控装置,可以监测接地电阻柜多个参数,可记录单相接地时间、电阻温度、接地电流大小、环境温度、湿度,并且可以记录接地次数,同时具有通讯接口,满足了变电站可无人职守的要求。
7、为检修方便设计时可加装真空接触器或隔离开关;
8、电阻柜重量在300kg以上的,柜体顶部设计装有吊环,便于机械吊装;电阻柜底部需要安装槽钢底座,便于叉车的装卸。本回答被网友采纳