房子的结构受力及平面布局问题

那位帮我看看房间的布局是否合理,车库底板的承载会不会有问题,一楼是个转换层,下面是地下室,车库尺寸是4*6米,6米方向在4.1米的位置有一榀横梁,横梁配筋为底筋两个根18,面筋两根18,且四周都有承重梁,然后做的现浇板厚度大概在十二三公分左右,配筋:4米方向全部12的正材螺纹钢,6米方向8个的螺纹钢,这个房间准备做车库,可以么?能帮我算一下最大荷载么?

布局挺好的,就是餐厅的空间有点不理想,你的转换层已经施工好了吧,不然也不会纠结车库的极限荷载了,照你说的情况,停个小轿车越野车是没问题的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-13
车库下面放两根梁,岂不是更好,反正下面是地下室,不影响美观。规范规定,这样的车库,平方米400公斤活荷载。追问

当时没考虑这么多啊,现在不知道到底行不行。

追答

那你现在具体想复核什么呢?

追问

我想找个会算的帮我算一下极限荷载

追答

我这样给你理解的,就是你车库下面是地下室,车停在12公分楼板上,这个楼板在4.1的地方有个梁。我给你建议是用12公分楼板,用10的螺纹钢200间距,这样符合计算要求。实际上用8的钢筋就够了,考虑家庭建房施工水平,用10吧。