1600KVA变压器的
额定电流为92-153A,而目前
真空断路器额定电流都在400A以上,所以选择400A的真空断路器就可。
至于真空开关柜的开断电流及动热稳定电流值,你没有提供电源侧其他参数,如果是工业厂房供电,一般选择其开断电流为25KA,其他诸参数应该可以满足要求。如果是
电力系统、供电部门或电厂,一般应当在31.5-40KA开断电流的真空断路器。
至于出线柜是指变压器低压侧?一般低于3KV就不用真空断路器了,成本太高!如果是6KV,额定电流最小就是400A,开断电流的选择同上述差不多,根据变压器阻抗计算短路电流,根据计算结果选择断路器。