例如100KVA的变压器小区用正常设计可以带多少千瓦!在例如已知小区负荷300KW(不知道是220的还是300的是别人估算出来的)该选用多大的开关!求精通专业高低压配电大师解答!
80KW应该在实际是超了!小区的不知道是220的还是300的是别人估算出来的 选出来应该是大了吧!我问的是实际设计出来的效果 假设你是设计师 让你设计这个小区的配电!
追答首先要确定小区的用电负荷,220还是300不定,可以按300KW考虑,毕竟用电量会不断提高的。
追问小区的电估算一般都是按 每一栋楼有多少户 每户按多少千瓦 然后再加上小区的 水棒 电梯 公共照明 简单相加的!这样的话如何配开关大小!还有就是100KVA变压器 在正常情况下可以满足小区长期供电需求 和未来发展的情况下能带多少负载!
追答选择低压断路器主要依据就是负荷电流,断路器的额定电流应略大于最大负荷电流,这是原则。
至于每户多少千瓦,南方和北方,城市与农村,差距会较大。过去居民配3A的电表,后来增大到5A,10A,现在最大可以到60A(近似30KW),这么算100KVA真的只能供应几户人家。
当然如果是贫穷地区,每户平均不会超过1KW,100KVA可以满足80-90户用电。
如果按0.8计算的话 是80千瓦 可是实际真的按80KW计算的话 那么变压器用不到一年就要退休了吧!假设小区的用电负荷是这样的家庭用户加起来是200KW (家庭的当然是220的),小区其他设施如水泵 电梯100KW(380)总共300KW 这样如选用塑壳开关. 另外小区假设是100户 每户是5KW
那么100户不可能同时用那么考虑同时共用因数是多少,在这种情况下100KVA的变压器可以带几户!
既然已经估算出负荷的功率,就和电压没有什么关系了。300kw大约600A电流,可以选择额定电流650A到700A的断路器。
100户每户5kw总计就是500kw,当然不可能同时用电,考虑同时用电系数是对的,可以打60%-70%的折扣。每户平均3kw,这样100KVA的变压器也就只能带30户左右人家。
变压器可以更换,不存在报废问题。
不好意思!刚没说清!用户200KW 小区其他100KW 那他们总负荷是多少 如果总负荷是200+100的话 我想问的是用户的200KW 平均分配到3相电上 不就是变成70KW了?结果不就是 100+70=170了 ?100变压器长期经济运行考虑长远发展按70%计算出来应该是25户吧!
追答三相变压器的容量(功率)是指三相之和。三相300kw和每相100kw是相同的概念。
用户负荷200kw分配到三相,每相约70kw,电梯三相100kw分到三相,每相约30kw。这样每相功率100kw,三相总功率还是300kw。
100KVA变压器功率80kw左右,按照每户3kw,80/3=27户。
哦!那总功率是300KW现在需要配置DZ20Y 如何计算电流大小 若1KW2A的话那2A是如何计算出来的 请详细计算公式!另外假设DZ20Y是315A的 那么的每相承受的电流是不是315/3 还是每相都能承受315A的电流!100KVA变压器功率80kw左右,按照每户3kw,这个没考虑未来用电的增加吧!
追答呵呵,你是不是真的要做工程设计啊?我只是说一点原则意见,不能作为严格的依据奥。
每kw2A的来源:P=1.732UIcosΦ 设P=1000W,功率因数=0.8,电压=380v,可得电流近似2A。
三相电源和负载说电流都是指线电流(即每相电流)。
哦不是很明白!不过谢谢!我是初学设计有几个问题特纠结!
追答如果你从事这类设计工作,一定要把电工基础学好,再增加一些专业基础。
小区的电估算一般都是按 每一栋楼有多少户 每户按多少千瓦 然后再加上小区的 水棒 电梯 公共照明 简单相加的!这样的话如何配开关大小!还有就是100KVA变压器 在正常情况下可以满足小区长期供电需求 和未来发展的情况下能带多少负载!