单芯线和多芯线的区别

如题所述

单芯电线与多芯区别
1、单芯电缆(一般为35kV及以上电压等级的电缆)一般不能采取两端直接接地方式。原因是:当单芯电缆线芯通过电流时金属屏蔽层会产生感应电流,电缆的两端会产生感应电压。感应电压的高低与电缆线路的长度和流过导体的电流成正比,当电缆线路发生短路故障、遭受雷电冲击或操作过电压时,屏蔽上会形成很高的感应电压。将会危及人身安全,甚至可能击穿电缆外护套。
2、单芯电缆其两端直接接地,电缆的金属屏蔽层还可能产生环流,据相关报导单芯电缆两端接地产生的环流可达到电缆线芯正常输送电流的30%--80%,这既降低了电缆的载流量、又浪费电能形成损耗,并加速了电缆绝缘老化,因此单芯电缆不应两端接地。
3、如果需要的是静态导电电缆,如入户供电电线, 一般使用单芯电缆。这样的造价相对要低。而且在截面积一定的条件下导电性能同样有保证。
如果电线经常拉来拉去,则一般用多芯线,而且越是拉动越频繁就越需要多芯线。如临时的照明电线,家用电器的电源线,电焊机电缆等这样的柔韧性好。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-12-20
单芯线,指的是在在一个绝缘板层之间只有一根导体。
多芯线:一般都是三根芯的线,通常三芯电线,都是采用两端接地方式,因为在电缆运行中,流过三个线芯的电流总和为零,在电缆金属屏蔽层两端基本上没有感应电压。本回答被网友采纳
第2个回答  2016-12-20
 如果铺设暗线的话,一般4平方毫米及以下的用单芯线,6毫米以上的用多芯线,明线可都用单芯线。电磁炉、空调应该单独布线,用2.5-4平方毫米的线,客厅3匹以上的柜机启动时电流负荷大,最好单独铺设一根6平方毫米的线。
  一般现在设计入户线4平,插座2.5平,空调5A,电磁炉5A总电流10A
4平方25-32A,因此入户线4平,插座2.5平,空调2.5平(插座)。
相似回答