暖通设计中设计布袋风管应该怎么设计,有什么要点

如题所述

一般情况我们这边主要做规划布局、尺寸选型和送风压力设计,出风设计则由厂家深化设计。
1. 在规划布局方面
低空间场所规划设计:建议沿墙、梁、柱布置,以节省空间提高美观度。
高大空间场所规划设计:风管布置考虑和回风的配合,尽量采用直管,改善室内的气流组织。
2. 在尺寸选型方面
由于布袋风管系统直径选择和管内风速、管内静压有关,当管内静压和风速不匹配时,风管可能发生抖动,从而会影响实际送风效果。当风速越大,静压越小时,抖动的越厉害,管内风速与静压的比值的比值越大,抖动越厉害。而且,风速过大也会增大系统产生的噪声。
根据风量和系统入口风速确定直径:
计算公式: G= 3600v•л•D2 /4
其中G:单根系统的风量(m3/h),
v:系统进口风速,
D:系统直径(mm)
控制布袋风管系统入口风速:为避免系统入口出现抖动、负压等现象。
一般情况下我们这边按照8~9m/s的风速根据风量确定管径。
3. 在送风压力方面
布袋风管系统内压力可由静压、动压、沿程阻力损失三部分组成。其中起主要作用的是静压复得和沿程阻力损失直接的关系,大多数情况下布袋风管系统直管内静压通过静压复得而得到的压力值大于沿程阻力损失的压力值。
末端静压 = 入口静压 + 静压复得 - 压力损失(Pr=Ps+Prs-Pz)
管内的平均压力即为入口处静压与末端静压的平均值。
压差占入口静压的比例超过10%,应在管内加装PAD压力平衡阀,平衡整个管内的静压。平衡后整个布袋风管系统管内最大压差为25Pa,最大压差和入口静压的比例也小于10%。
对于多支管的复杂系统的入口压力,可以根据最不利回路的阻力计算,要同时考虑出风压力、主管和支管的延程阻力、各种局部阻力。
4. 在出风设计方面
一般由专业厂家设计,确定出风方式、开孔大小和排数。每年苏州布匠都会来我们设计院做宣讲。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-04-10
优点:
(1)节省材料(无回风管等), 安装简单快捷;
(2)声波通过内机的进风口出来后在吊顶内反射吸收,回风口处的噪声降低。
要求:
(1)吊顶回风的条件:整个吊顶空间,除了回风口外,与其它房间、卫生间及走廊应由墙体隔开、严密不漏风,室内机吸入的的一定是本房间里面的风。
(2)室内机与隔墙、室内机与吊顶之间必须留有足够的回风空间。
风管机进风口面对的隔墙(以及吊顶内进风口附近的楼板、吊顶)的表面,可以贴一层厚度为10-20mm的吸音材料,可以进一步吸收和降低噪音。
吊顶回风时,百叶回风口可以远离室内机的进风口以降低噪音,如当室内机位于吊顶中部时,回风口可以开在吊顶的两侧(或者一侧)。
当业主有要求减少吊顶的开口时,可以检修口、回风口合用,有下面2种处理方法:
(1)在室内机检修侧的吊顶处设置不小于450X450的可开启的回风口。
(2)考虑到电机检修的需要,可以在电机下方设置一个长一点(同时可以检修到电机、电装盒、冷媒部分)的回风口,兼做检修口。
二 、风管机前后接风管、设置风管弯头
在风管机前后接风管、有条件的前提下设置风管弯头是降低噪音的很好的一个方法,噪音通过弯头时折射、吸收,会有明显的衰减。
风管建议多采用内壁为玻璃丝布敷面的具有吸声功能的离心玻璃棉复合风管,具有较好的消音效果