3层框架上加建一层砖混,每条横梁上做3米高的18墙,主次梁都有,请问横梁要加固吗

如题所述

上面还有三层的楼你没说清楚层高是多少,这样吧,暂按3.2米高度计算,楼板每层暂按5*3.8=19平方米计算,屋顶也按现浇平屋面计算,这样再考虑一些其他如地坪等荷载和活动荷载后进行计算,这根梁的上部总共重量大概有:55吨左右。那么这根梁的承重必须保证这些重量,并再加上保险系数。这样这根梁的配置就要加强了,我个人建议按如下配置:
一、梁高600*240;二、钢筋采用二级钢:底排6根25(4/2);上排2根20,加负弯矩筋2根20;中部构造钢筋2根14,S勾400/道;箍筋圆钢8,200/100;混凝土标号C25以上。