44问答网
所有问题
高压电缆技术要求有哪些
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-02-08
1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
5、
弯曲半径
:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVZW6ZK3ZDVZZKGWD3.html
其他回答
第1个回答 2021-05-26
高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。电缆较内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。在技术应用上,长期运行的电缆载流量选用,环境温度为在空气中敷设40C、埋地敷设25C、电缆导体工作温度90C;电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.0 m/W但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象;电缆埋地敷设时,电缆轴心与地面距离为70公分;多根电缆扁平形敷设,电缆的轴心距离S=2D,而“D”是电缆的直径。
相似回答
高压电缆
施工中应该注意的几个问题
答:
装配式电缆接头电缆接头对绝缘外径(外径误差在0.5毫米以内)、绝缘表面平整度要求较高
(所用砂纸要求一般不低于600#)、对尺寸要求也比较严格(尺寸要求误差在1毫米以内),在北京地区一工程中,日本施工人员在接头已经完成后,但感觉对其中一只接头尺寸控制不好,心中没有把握,拆开重新接头。相比较而言预制式电缆接头技术比较先...
高压电缆
施工注意事项高压电缆种类
答:
5、布放光缆必须严密组织并有专人指挥,牵引过程中应有良好联络手段
。光缆布放完毕,应检查光纤是否良好。光缆端头应做密封防潮处理,不得浸水。6、光缆穿入管道或管道拐弯或有交*时,应采用导引装置或喇叭保护管,不得损伤光缆外护层,光缆一次牵引长度一般不应大于1000米,超长时应采用∞字分段牵引。7...
高压
、低压
电缆
的选择标准和方法?
答:
(4) 所选电缆截面必须满足机械强度的要求
。高压电缆截面的选择 (1)按经济电流密度计算选定电缆截面,对于输送容量较大,年最大负荷利用小时数较高的高压电缆尤其应按经济电流密度对其截面进行计算.(2)按最大持续负荷电流校验电缆截面.如果向单台设备供电时,则可按设备的额定电流校验电缆截面.(3)按系统...
【电力
电缆
运行规程】其中
要求有哪些
?
答:
直接埋在地下的电缆,一需要使用铠装电缆
。在修理电缆时,如需使用短段无铠装电缆,必须要外加机械进行保护,需要注意直埋电缆的周围泥质,防止烈性的酸碱溶液、石灰等有腐殖性物质。电缆与树木主干的距离需要超过0.7m。电缆沟底不要有石块等硬质杂物,最好是柔软的土层,没有时则需铺设100mm的厚土。...
大家正在搜
高压电缆敷设技术要求
高压电缆安装安全技术要求
电缆敷设的技术要求
高压电缆敷设要求
高压电缆敷设长度要求
高压电缆埋设深度要求
线缆铺设技术要求
配电室的高压电缆
10kv电缆敷设要求
相关问题
高压电缆技术要求有哪些
高压电缆敷设要求有哪些
电力电缆技术标准规范
高压电缆敷设标准有哪些规范
电缆一般分为哪几类?都有哪些技术参数要求