高压电缆技术要求有哪些

如题所述

1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-26
高压电缆是电力电缆的一种,是指用于传输1kv-1000kv之间的电力电缆,多应用于电力传输和分配。电缆较内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。在技术应用上,长期运行的电缆载流量选用,环境温度为在空气中敷设40C、埋地敷设25C、电缆导体工作温度90C;电缆埋地敷设时,土壤热阻系数g=1.0 m/W但尚未考虑电缆长期运行时由于水份迁移而导致土壤热阻系数升高的现象;电缆埋地敷设时,电缆轴心与地面距离为70公分;多根电缆扁平形敷设,电缆的轴心距离S=2D,而“D”是电缆的直径。