pkpm 层高越高 剪力墙配筋越大
边缘构件的配筋 随层的增大 配筋增大 一字墙 没什么变化 转角墙和短肢墙是这样。 到天面层 配筋差不多最大。
请问这是为什么??
答得好追加100分
举报该问题
推荐答案 2010-03-03
其主要原因是为了抵抗地震作用,像一字型的构件,基本上只是考虑一个平面方向的地震波输入,而边缘构件在地震时候是会受扭得较大;还有就是在风荷载的作用下,剪力墙的变形为弯曲型, 其上部的层间位移较大,为了有效的控制其层间位移,所以越高,配筋越大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YVZYKYRRW.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-04-30
其主要原因是为了抵抗地震作用,像一字型的构件,基本上只是考虑一个平面方向的地震波输入,而边缘构件在地震时候是会受扭得较大;还有就是在风荷载的作用下,剪力墙的变形为弯曲型, 其上部的层间位移较大,为了有效的控制其层间位移,所以越高,配筋越大。
相似回答
pkpm
层高越高
剪力墙配筋越大
答:
其主要原因是为了抵抗地震作用,像一字型的构件,基本上只是考虑一个平面方向的地震波输入,而边缘构件在地震时候是会受扭得较大;还有就是在风荷载的作用下,
剪力墙
的变形为弯曲型, 其上部的层间位移较大,为了有效的控制其层间位移,所以
越高
,
配筋越大
。
pkpm
中关于
剪力墙配筋
的问题,
答:
意思就是说两端边缘构件中纵筋的总
配筋
量为80平方厘米。墙身水平分布钢筋和竖直分布钢筋在你设定的间距范围内为7.4平方厘米和3.8平方厘米,这是双排钢筋的总配筋量。至于钢筋间距,是你在SATWE第一菜单中定义的,默认好像是150。一般只有地下室外墙才会有竖直分布钢筋的计算值出现,但是这个计算值太小了...
pkpm剪力墙配筋
怎么看
答:
pkpm剪力墙配筋
怎么看 上面是暗柱配筋,下面是水平钢筋,而地面部分是指定间距,可以按照剪力墙配筋率=配筋截面积÷剪力墙截面积的公式来计算。如果它指定间距为200的话,那么双侧配筋则为1500,而水平筋直径为10即可。剪力墙的优点 1、若是在构造建筑的某些柱间安置剪力墙的话,可以增加柱子的承载力,并...
非抗震设计时,2010版
pkpm
中
剪力墙配筋
怎么与08版计算的结果相差那么巨大...
答:
因为算法不同。由于
PKPM的
内核不公开,所以也无法得知具体算法。根据编制PKPM的专家的说法,PKPM2010版本的SATWE有限元计算,更加接近PMSAP的算法,与国际上常用的有限元计算软件结果类似,但是和之前2008版的就有一定差异了。为了弥补这种差异,据说他们把墙元划分更加细致(从2米到1米),但是无论如何弥补...