4平方米铜线能带多少瓦电器?

如题所述

4扁平线大约能承受6600瓦到7000瓦的功率。4方形导线能承受的安全电流与周围温度有关:①在25度的环境下,安全电流为39A。②在30度的环境下,安全电流为36A。③在35度的环境下,安全电流为33A。家用电线的选择方法:1.颜色首先,在选择线材的时候,要看它的芯色。好的线芯是纯铜的,不仅颜色红紫,而且导电性能好。反之,如果线芯呈黄色或淡黄色,则说明杂质含量高,导电性差。另外,如果电线的线芯是黑色的,你根本看不到红色或者黄色的影子,说明是回收材料做的。是没有国标检测的假货,不要买。2.厚度其次,在选择电线的时候,除了线芯的颜色,还要看它的线径。通常情况下,线芯颜色相同,可以选择导电性能好的更细的导线。但如果线芯颜色与线径大小有冲突,比如紫铜线芯,线径细,而黄铜线芯粗,可以优先选择紫铜线芯。对比时,只对比线芯,不加绝缘层厚度。3.绝缘层然后,在选择电线时,要注意外层绝缘层。它的好坏直接影响外界对它的伤害。平时可以先摸一下绝缘层。好的绝缘层表面光滑有弹性,弯曲时痕迹不多。同时,如果用火燃烧,5秒内可自动熄灭,具有良好的阻燃性。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-06-14
4平方米铜线能带多少瓦电器?首先得指出一个错误,应该是4平方毫米铜线能带多少瓦电器,而不是4平方米铜线能带多少瓦电器;要想知道一根电线能够带多少瓦电器,我们首先要知道电线的安全载流量,然后还要知道工作电压,最后还得知道电器的类型;下面家居杂坛就来给大家分析一下4平方毫米铜线能带多少瓦电器的问题。

电线的选择的依据应该是电流——电流的热效应,是电线会“过载”、会烧毁的主要原因。当然了,对于普通用户,尤其是家庭用户来说,对电流比较陌生,听说最多的还是“功率”。所以大致的了解一下电线能够承载大概多少功率,也是可以的。

PS:题目中有点小错误,电线的单位是“平方毫米”(mm²),口语中习惯简称为“平方”或“方”。指的是电线内部导体的横截面积——4平方的电线?应该是笔误。

只有一种参数的电线,就别估算了,我们可以直接找到精确数值——国标《GB/T 4706.1-2005》规定,4平方铜线的载流量不得低于25A(一般是25~32A)。

所以,只要是合格的产品,4平方铜线的载流量我们一般按照25A来计算。

除此以外,地下深埋、通风效果、温度、湿度、长度等因素,均可以对电线的载流量造成影响——我们这里按照家用条件进行估算,所以直接认为载流量为25A。

这样一条电线,应用在电路中,可以负载多大功率呢——单相电路和三相电路中的计算公式不同。

应用在单相电路(220V)中时,计算公式为P=UI。即可负载功率为220*25=5500W——当然了,“220V”也只是一个估算值,在实际应用中,单相电路中的电压几乎不可能刚好是220V。

应用在三相电路(380V)中时,计算公式为P=1.73(根号三)*UI*cosφ——cosφ指功率因数,阻性电路中(比如热水器),cosφ≈1;感性电路中(比如空调),cosφ≈0.8。

所以,当电线应用于阻性电路中时,负载功率为16435W;应用于感性电路中时,负载功率为13148W。

4mm²铜芯线长期且不发热的安全载流量为4x6=24A(16㎜²及以下铜芯线经验系数按1mm²×6A计算)。

单相电器功率:P=IUcosa,单相电器功率因素一般为0.75~0.8。按最低功率因素计算。

由此可知P=24×220×0.75≈4KW

三相电器功率P=√3UIcosa,三相电器功率因素一般为0.7~0.95。同样按功率因素计算。

P=1.732×380×24×.07≈11KW

如果导线过长,其导线的电阻及阻抗就不能忽视。R=ρL/S(ρ:电阻率,铜芯线为0.0175。L:导线长度,S:导线截面积)。

另外导线敷设是明敷还是暗敷及多线同管敷设的存在散热方面因素。

综合以上因素,4mm²用于单相时,允许承载电器功率应在4KW以下。用于三相时,允许承载电器功率应在10KW

回答完毕,供参考。

4平方米铜线能带多少瓦电器?首先得指出一个错误,应该是4平方毫米铜线能带多少瓦电器,而不是4平方米铜线能带多少瓦电器;要想知道一根电线能够带多少瓦电器,我们首先要知道电线的安全载流量,然后还要知道工作电压,最后还得知道电器的类型;下面家居杂坛就来给大家分析一下4平方毫米铜线能带多少瓦电器的问题。

第一我们要知道的是4平方的铜线在不同条件下的安全载流量:

1.一根电线的载流量跟很多因素都有关系,例如跟电线的敷设长度,电线的使用环境温度,电线的敷设方式等等都有关系,如果想准确知道一根电线的载流量就必须知道以上的这些条件;

2.由于这个问题只是想知道4平方毫米铜线能带多少瓦电器,所以我们就需要知道4平方毫米铜线在不同使用环境下的载流量范围就可以,电线的长度我们也按照常规的使用距离来计算;

3.在知道了以上的这些条件以后,我们可以直接查电线电缆的安全载流量表就可以了,查电线电缆的安全载流量表我们可以知道4平方铜线的在不同使用条件下有一个安全载流量范围是:25A到35A之间。

第二我们来计算在220V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率:

1.第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×1=5500W,P2=UIcosφ=220V×35A×1=7700W,即此时4平方铜线能带5500W到7700W的电器;

2.第二种情况是感性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是220V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=220V×25A×0.8=4400W,P2=UIcosφ=220V×35A×0.8= 6160W,即此时4平方铜线能带4400W到6160W的电器。

第三我们来计算在380V电压的电路中4平方毫米的铜线所能负载电器的功率:

1.第一种情况是纯阻性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取1,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×1=16454W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×1=23036W,即此时4平方铜线能带16454W到23036W的电器;

2.第二种情况是感性电器时的所能负载的功率:我们根据功率的计算公式P=√3UIcosφ来计算电器功率,其中电压U是380V,电流是25A到35A,cosφ是功率因数,这里取0.8,将这些条件代入上面的公式,所以功率P1=UIcosφ=1.732×380V×25A×0.8=13163W,P2=UIcosφ=1.732×380V×35A×0.8=18428W,即此时4平方铜线能带13163W到18428W的电器。

4平方铜线可以带5500瓦左右的电器(安全功率)。和它相配套的断路器是20~25A的,要想带更大功率的电器那就得更换更大的断路器了,因为断路器有过载保护,电流超过它的额定电流就会跳闸的,如不装配套的断路器4平方铜线也可以带1万多瓦的电器都没事,但功率过大,电流大,产生的热量也大,容易对电线的绝缘层造成破坏产生漏电,缩短电线的使用寿命,一切要以安全为主,还是让电线带动安全功率的电器较好。

首先纠正一下,是4平方毫米,就是电线的截面面积。它能通过,电压在220伏特时可通过二十安培的电流,在电压三百八十伏特时,可通过三十安培的电压流。铝材电线要比铜材减少百分之四十。

导线的横截面是以平方毫米为单位的,当然大到一定程度也可以用平方米。如果输电压是10千伏,4平方米的话,正整个三峡电站也用不清。

4平方的铜芯线,暗线铺设可以承受5500瓦以内的电器功率,明线铺设可以承受7200瓦以内的电器功率。