第1个回答 推荐于2019-09-07
埋地管道正上方或下方,严禁有直埋敷设的电缆,埋地管道与直埋敷设电缆之间容许最小距离应符合以下要求。
序号 管道类别 平行 交叉
01 热力管道 2米 0.5米
02 油管或易燃气管道 1米 0.5米
03 其他管道 0.5米 0.5米
另外,A,特殊情况可酌减且最多减少一半值;B,用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25米。C,水下的电缆与管道之间的水平距离不宜小于50米,受条件限制时不得小于15米。D,本回答纯手打。
本回答被网友采纳
相似回答
埋地
敷设
电缆与管道
的净距要求
答:
埋地敷设的电缆与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米
。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热...
埋地管道与直埋电缆最小间距是多少?
答:
埋地管道正上方或下方,严禁有直埋敷设的电缆,埋地管道与直埋敷设电缆之间容许最小距离应符合以下要求。序号管道类别平行交叉01热力管道2米0.5米02油管或易燃气管道
1米
0.5米03其他管道0.5米0.5米另外,A,特殊情况可酌减且最多减少一半值;B,用隔板分隔或电缆穿管时可为0.25米。C,水下的电缆与...
电缆
线路在
管
、沟内敷设时应符合哪些规定
答:
1、地下直埋电缆线路应采用铠状电缆。
电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m
;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆之间间距0.5m;
电缆互相交叉时最小净距0.5m
;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
地下燃气
管道与电缆间距是多少?
答:
燃气管道和电缆的安全间距是根据燃气管道压力等级和室内外环境确定的。
一般室外燃气管道和电缆水平间距为0.5~1.5m,室内为5~625px
。《城镇燃气设计规范》GB50028 明确:1.地下燃气管道与电缆之间的垂直距离,:直埋电缆0.5m/电缆在导管内为0.15m;2.地下燃气管道与直埋电缆之间的水平距离:低压、中压为...