44问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电缆
地埋
电缆
过路有什么要求
答:
1、根据查询中国工业网显示,
埋地电缆
的埋深要达到0.7米,在挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,这样安放电缆时,更轻松。2、电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。
临时
电缆埋地
要求
答:
1.
电缆
直接
埋地
敷设的深度应不小于0.7米,并在电缆周围紧邻区域敷设不小于50毫米厚的细砂,随后应覆盖砖块或混凝土板等硬质材料以形成保护层。2. 架空线路的最小截面要求:为保证足够的机械强度,铝线截面应不小于16毫米²,铜线截面不小于10毫米²。跨越公路的电力线路档距内,绝缘铝线的截面...
临时用电
埋地电缆
路径应设
答:
临时用电
埋地电缆
路径应设方位标志、安全标识。一、在施工现场,对临时用电埋地电缆的安全管理至关重要 这关乎工作人员的人身安全以及电缆的正常运行。为此,设置方位标志和安全标识是必不可少的措施。方位标志的主要作用是指明电缆的准确位置,防止在施工时误挖到电缆。这些标志应清晰标明电缆的路径和深度,...
临时
电缆埋地
要求
答:
法律分析:
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
埋地
敷设
电缆
与管道的净距要求
答:
埋地
敷设的
电缆
与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与...
电缆
直埋与电缆沟有什么区别?
答:
可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是
电缆
,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施如地面,墙面,地下,水下,隧道,墙洞等等。从词面理解敷设更广义一些,而埋设更专指一些,作为被某些覆盖物遮蔽,比如
埋地
,埋墙的具体做法。
电缆
地埋深度为多少
答:
电缆
表面距地面的距离不应小于0.7m,穿越农田时不应小于1m,且电缆应埋在冻土层以下。在电缆引入建筑物、与地下建筑物交叉及绕过地下建筑物处等受条件限制时,可浅埋,但应采取保护措施。在电缆线路路径上有可能使电缆受到机械性损伤、化学作用、地下电流、振动、热影响、腐植物质、虫鼠等危险的地段,...
电缆
不放在管道中直接埋到地里行不行?
答:
通常直
埋地电缆
多选用铠装电缆,先对电缆进行检测,挖出电缆沟后,铺底砂,敷设电缆,然后再铺砂,盖砖,做好隐蔽工程记录。参考下面的规定:强电1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下一般工业与民用建筑电气安装工程的电力电缆敷设。 2 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 所有材料规格型号及电压等级应符合设计要求,并...
直接
埋地
敷设
电缆
有哪些要求
答:
直接
埋地
敷设
电缆
的要求:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于...
电缆线埋地
敷设深度不应小于多少米
答:
根据《电力工程
电缆
设计规范》GB50217-2007的5.3,电缆地下直埋敷设要求:电缆外皮至地面深度,不得小于0.7米;当位于车行道或耕地下时,应适当加深,且不宜小于1.0米。