施工现场配电线路包括室外线路和室内线路。施工现场室外线路常见敷设方 ...
答:
【答案】:D 施工现场配电线路包括室外线路和室内线路。其敷设方式为:室外线路主要有绝缘导线架空敷设(架空线路)和绝缘
电缆埋地
敷设(电缆线路)两种,也有电缆线路架空明敷设的;室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设两种。
电线
电流的核算是1平方大约等于6A。这个标准吗?那在实际情况下,是不是...
答:
各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。口诀是:10下五;100上二;25、35,四、三倍;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系。 根据口诀,我国常用导线...
电缆线
进入建筑物前为什么要地埋15米
答:
电缆线
进入建筑物前没有要求、规范要地埋15米的。如果图纸上是要
埋地
15米,可能是将进入建筑的进线口设置在了地面下15m处了,这个可以和设计院沟通出变更的,属于设计错误。
电力线路安全检查包括什么?
答:
2.3对暗设及
埋地
的
电缆
,应检查沿线的盖板和其它覆盖物是否完好,有无挖掘痕迹,路线标是否完整。2.4电缆沟内有无积水或渗水现象,是否堆有杂物及易燃易爆物品。2.5线路上各种接地是否良好,有无松动、断股和锈蚀现象。3.车间配电线路的安全检查 要搞好车间配电线路的安全检查工作,也必须全面了解...
电缆
载流量口诀是什么?
答:
各种载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。1.口诀铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系10下五,100上二,25、35,四、三界,70、95,两倍半。穿管、温度,八、九折。
裸线
加一半。铜线升级算。说明口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用...
0.5平方的
电线
通2A的电流会不会烧?
答:
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯
电缆埋地
敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。 三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。---一...
已知功率360KW,电压380V如何选择
电缆
,要计算过程
答:
比如35平方毫米高压铠装铝芯
电缆埋地
敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的1/2左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线截面相同。
12kw的电机,用220v电,用多大平的
电缆
?
答:
最简单的方法是采用树干式的布线方式,所谓树干式,是采用两条主线(最好引入接地线)贯穿所有房间,主线最好用4平方的铜芯线,再根据各个房间的电器布置情况在主线就近分支,这样只需做较小的改动,基本可以达到使用的要求,而且花钱较少,但这是一个系统的工程,建议你仔细根据你的需要,房间布局,电器...