44问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电缆
埋地
敷设
电缆
与管道的净距要求
答:
埋地
敷设的
电缆
与可燃气体及易燃液体管道平行或交叉的最小净距(m)为1米。GB50303中12.2.1第5条规定电缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道的下方,当设计无要求时,与管道平行和交叉的净距应小于0.5米。同时,强制性条文也有要求:在电缆隧道和电缆沟道中,严禁有可燃气、油管路穿越。架空敷设的电缆与热...
地埋
电缆
过路有什么要求
答:
1、根据查询中国工业网显示,
埋地电缆
的埋深要达到0.7米,在挖槽的过程中,要挖0.7米以上的深槽,这样安放电缆时,更轻松。2、电缆在埋地之前,需要在表层做好铠装,并做防腐措施,确保电缆不被腐蚀。
电缆埋地
的问题
答:
电缆埋地
的问题有以下几种:施工前应对电缆进行详细检查:规格、型号、截面、电压等级均符合设计要求,外观无扭曲、坏损及漏油、渗油等现象;缆铺设前进行绝缘摇测或耐压试验,试验标准应符合国家和当地供电部门规定;电缆铺设时,注意电缆弯曲半径应符合规范要求;采用机械放电缆时,应将机械选好适当位置安装...
电缆
在室外直接
埋地
敷设,埋设深度一般为( )m。
答:
【答案】:B 【解析】
电缆
在室外直接
埋地
敷设,埋设深度一般为0.8m(设计有规定者按设计规定深度埋设),经过农田的电缆埋设深度不应小于lm,埋地敷设的电缆必须是铠装并且有防腐保护层,裸钢带铠装电缆不允许埋地敷设。
临时用电
埋地电缆
路径应设
答:
临时用电
埋地电缆
路径应设方位标志、安全标识。一、在施工现场,对临时用电埋地电缆的安全管理至关重要 这关乎工作人员的人身安全以及电缆的正常运行。为此,设置方位标志和安全标识是必不可少的措施。方位标志的主要作用是指明电缆的准确位置,防止在施工时误挖到电缆。这些标志应清晰标明电缆的路径和深度,...
电缆
直埋与电缆沟有什么区别?
答:
可以有人通过。有区别,区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是
电缆
,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施如地面,墙面,地下,水下,隧道,墙洞等等。从词面理解敷设更广义一些,而埋设更专指一些,作为被某些覆盖物遮蔽,比如
埋地
,埋墙的具体做法。
直接
埋地
敷设
电缆
有哪些要求
答:
电缆
#铠装电缆 #沟底 #土层 #石块 #泥土 #腐蚀 #金属包皮 #酸碱液体 #石灰 #炉渣 #腐植质 #有害物渣滓 #埋深 #严寒地区 #冰冻层 #敷设 #软土 #细砂 #混凝土保护板 #砖 #接头盒 #生铁 #沥青 #基础板 #管口 #交叉点 #电感应 #排水明沟 #保护罩 #金属外皮 #接地电阻 #标桩 ...
直接
埋地
敷设
电缆
有哪些要求
答:
直接
埋地
敷设
电缆
的要求:1、直接埋在地下的电缆,一般适用铠装电缆。2、挖掘的沟底必须时松软的土层,没有石块或其他硬质杂物,否则,应铺以 100mm厚的软土或砂层。电缆周围的泥土不应含有腐蚀电缆金属包皮的物质(酸碱液体、石灰、炉渣、腐植质和有害物渣滓等),否则,应予以清除和换土。埋深不应小于...
电缆
地埋深度为多少?
答:
GB50054-95:低压配电设计规范 -
电缆
在屋外直接
埋地
敷设的深度不应小于700mm。当直埋在农田时,不应小于1m。应在电缆上下各均匀铺设细砂层,其厚度宜为100mm, 在细砂层应覆盖混凝土保护板等保护层,保护层宽度应超出电缆两侧各50mm。在寒冷地区,电缆应埋设于冻土层以下。当受条件限制不能深埋时,...
临时
电缆埋地
要求
答:
法律分析:
电缆
直接
埋地
敷设的深度不应小于0.7m,并应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细砂,然后覆盖砖或混凝土板等硬质保护层。架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2,铜线≥10mm2,跨越公路电力线路档距内的绝缘铝线不少于35 mm2,铜线不少于16 mm。在一个档距内,每...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地埋电缆型号
地埋电缆线
220kV地埋电缆
埋地用什么电缆好
电缆穿管地埋敷设规范要求
地埋电缆敷设价格
电缆能直埋吗
三相四线6平方埋地电缆
地埋电缆规格型号