敷设埋深度是多少?有没有强条?
答:
CJJ89-2012 《城市道路照明工程施工及验收规程》对
电缆
埋设深度有相应的规定 6.1.7 电缆埋设深度应该符合下列规定:绿地、车行道下不应小于0.7米;人行道下不应小于0.5米;在冻土地区,应敷设在冻土层以下;在不能满足上述要求的地段应按设计要求敷设。电缆:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘...
什么是
电缆
直埋敷设,什么是电缆沟敷设,什么是电缆隧道敷设?他们有区 ...
答:
电缆
直埋敷设是:指电缆直接埋设于土壤中的敷设方式。电缆沟敷设是:指把电力、电信、热力、给水、中水、燃气等各种地下管线部分或全部汇集到一条共同的地下管廊里,实施共同维护、集中管理的方式。电缆隧道敷设是:指以走廊或隧道式构筑物的方式容纳大量电缆。区别:1、埋入方式不同 直埋敷设是将电缆直接...
埋地电缆
对其电流有没有影响
答:
有关系,
电缆
的阻值是随着环境的变化而变化,地下敷设电缆散热的条件肯定不行,如果不超出负荷的话,影响能相对小一些,负荷过大就不好办了,所以在敷设电缆之前应该先考虑一下所带的负荷量,敷设时选择导线截面大一点的电缆。
室外
埋地
敷设的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
参见《 GB 50217-2007电力工程
电缆
设计规范》5.3 地下直埋敷设:5.3.1 直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。5.3.2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:1 ...
电缆
地埋深度为多少
答:
电缆埋地
1.2-1.5米、之间净距0.5米、与其他管线之间应保持15米、
高压
电缆埋地
与给水安全距离是多少要求
答:
高压
电缆埋地
与给水安全距离是0.5-1m。1、按设计要求开挖并砌筑,沟的侧壁焊接承力角钢架并按要求接地,上面盖以盖板的地下沟道,就是电缆沟。用途就是敷设电缆的地下专用通道。2、电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆...
室外
埋地
敷设的
电缆
导管埋深不应小于多少
答:
一、室外
埋地
敷设的
电缆
导管埋深不应小于50m;1、电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm 的软土或砂层。2、沿电缆全长应覆盖宽度不小于电缆两侧各50mm 的保护板,保护板宜采用混凝土。3、城镇电缆直埋敷设时,宜在保护板上层铺设醒目标志带。4、位于城郊或空旷地带,沿...
埋在地下的3*95+1*50
电缆
是什么原因烧断
答:
负荷太大,电缆长期过载运行,会造成电缆发热严重,
埋地电缆
散热条件差,容易烧断;另外,电缆线路短路时,也会短时间内烧坏电缆。
埋地电缆
损坏怎么查
答:
1、用QXZ04型测试仪查找故障点,QXZ04型
电缆
故障测试仪是测量电缆故障的一种数字仪表,它利用传输线的反射原理,在时域范围内就可定电缆的故障点。使用方便,测量迅速。直观、准确、操作简单。可测电缆的开路、短路及阻抗失配等故障的位置和性质,测量电缆的长度和电缆中信号传播的速度,对传输电视信号的同轴电缆出现的开路...
市政道路内
电缆
埋深应该是多少
答:
市政道路内
电缆
人行道埋深0.8米以上,车行道1米以上。电缆在土壤中直埋敷设时要考虑冬季冻土层厚度,避免因土壤结冻损坏电缆。中原地区冻土层一般不超过0.7米,所以直埋电缆埋设深度要求大于0.7米即可。穿保护管敷设的电缆不受此限制,满足机械强度要求即可(如穿过道路的保护管只要不至于被车辆压坏或...