负载用多大的
电线
怎么算?
答:
比如35平方毫米高压铠装铝芯
电缆埋地
敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的�0�5左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的最小截面。在单相线路中,由于零线和相线所通过的负荷电流相同,因此零线截面应与相线...
380V
电线
可以埋在地下么?
答:
当然可以
埋地
敷设了。很正常的事情。只是需要做好保护,比如加上防护用的镀锌钢管,如果不想用,就直接购买铠装
电缆
直埋敷设,都是可以的
埋地
三相五线
电缆
零线断开重新架空配一跟零线可不可以
答:
最好不要这么做!原因有二:一是零线另外敷设的话,
电缆
里的电流的代数和不等于零,同时零线里也有数值相等的电流,这个电流如果很大的话,会在周围形成磁场,产生涡流,浪费能源,发热,...二是直埋的电缆,零线断了,别的芯线也可能已经损坏,最安全、可靠的办法是找到电缆的故障点,彻底处理好。找...
不同等级的建筑物应用什么
电线
、
电缆
答:
亲你好!不同建筑物应使用环境不同所用电线电缆也不同,比如房地产商品房用电线RVV用的多,工厂用BVR的多,化工厂、家私厂、学校、医院、超市、会议堂、影院防火等级高的都要求用ZR(阻燃线),电缆也分为很多种,户外
埋地电缆
JHYJV、KYJV,室内电缆用YJV、BV、VV。。远程控制信号电缆用KVV的多也有...
电线
的粗细与电流的大小怎么算?电流的大小与电器的功率有什么关系啊...
答:
对于电缆,口诀中没有介绍。一般直接埋地的高压电缆,大体上可直接采用第一句口诀中的有关倍数计算。比如35平方毫米高压铠装铝芯
电缆埋地
敷设的载流量为35×3=105安。95平方毫米的约为95×2.5≈238安。三相四线制中的零线截面,通常选为相线截面的½左右。当然也不得小于按机械强度要求所允许的...
...每盏路灯250W,请问要间隔多少米一盏?要用什么型号的
电线
?如何...
答:
我这到是有图,是我前不久干的一个工程,也是路灯的,30公里,一共1212个灯,17个箱变。不过没有电子图,是纸版的。不过可以告诉你算法,15个灯,一个是14个空,那么就是每两个灯的距离是43米左右。
电缆
选择首选你的确定是怎么接法,是三相跳跃式接法的话(不过,我干过的都是这种接法)就是...
直埋
电缆
敷设为什么还同时敷设一扁铁作接地线
答:
正常结构,如果有
埋地电缆
和接地线(镀锌扁钢)敷设在一起,它可以同时在两者之间铺设,并且没有距离的要求,如在电缆和接地线的电缆信道被一起的。
700米16平方铝芯
电缆
地埋最大能带多大负荷?
答:
8V)。但国标规范是电缆允许的电压损失为5%。700米的电缆输送57KW的功率,其电压损失为50.80%,不能使用电设备正常工作。只有输送5.5KW的功率,在700米处的电压损失为4.9%(380.39V)。所以,700米长度16平方毫米的
埋地电缆
在始端电压0.4KV,终端达到380V时,允许的输送功率最大为5.5KW。
施工现场配电线路包括室外线路和室内线路。施工现场室外线路常见敷设方 ...
答:
【答案】:D 施工现场配电线路包括室外线路和室内线路。其敷设方式为:室外线路主要有绝缘导线架空敷设(架空线路)和绝缘
电缆埋地
敷设(电缆线路)两种,也有电缆线路架空明敷设的;室内线路通常有绝缘导线和电缆的明敷设和暗敷设两种。
施工现场临时用电
电缆
线路规定有哪些
答:
根据临时用电规范:7.3 室内配线 7.3.1 室内配线必须采绝缘导线或
电缆
。7.3.2 室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或
埋地
非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。7.3.3 ...