施工现场应该如何选择
电缆线
,和配电箱怎么匹配?
答:
施工现场应该选择YJV式VV型5芯
电缆线
相对合理,和配电箱匹配关系是,你要有一个总的大一点的断路器,这就是总配电箱,大概3-5路,从这里向外分支到其他配电箱,就可以了,根据总负荷选择总开关,根据总开关选择电缆的面积。
YJV
电缆
安全载流量
答:
YJV
电缆
安全载流量是YIV
电线
发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电缆的安全载流量。影响YJV电缆的载流量的因素比较多,主要包括这些:环境温度、电缆敷设、海拔高度等。一般而言,空气温度越高,电缆的载流量越小。电缆的敷设方式不同,对电缆区域周围温度...
排流线是什么?其工作原理如何?
答:
分类: 烦恼 >> 职场生活 解析:改架空电力电缆为地埋电缆,并在其两端加氧化锌避雷器,而且在
埋地电缆
上方30CM敷设排流线(按CCITT规定)。排流线有三个作用:A、避免雷电直接击中电缆,一般来说,如击中排流线的直击雷电流峰值不高于15KA,对电缆几乎不发生反击,藉助排流线上的流动的雷电流,在电缆...
对于沿墙面或地面敷设的临时用电线路的管理要求不包括
答:
8、照明和手持电动工具
电线
不能栓在金属脚手架、龙门架、塔吊等其它金属上,严禁在地面上乱拉、乱拖电源线,电线宜用防水
电缆
。9、电缆干线可采用
埋地
或架空敷设,严禁沿地面明敷设。如果埋设,过横道时应穿铁套管防护埋设。架空线路应按标准架设,距地面一般不低于4米,过道路不低于6米。10、橡胶电缆...
室外
埋地
和室内埋地的分界线是什么
答:
第一个井。室外
埋地电缆
是室外电缆,按室内和室外连接的第一个井为界,所以室外埋地和室内埋地的分界线是第一个井。埋地是指在地面以下敷设管道,包括直接埋地(直埋)和沟槽(管沟)的形式。
施工现场临时用电设备保护方式是什么?
答:
\x0d\x0a7.2.6
埋地电缆
在穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤、介质腐蚀场所及引出地面从2.Om高到地下0.2m处,必须加设防护套管,防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。\x0d\x0a8配电箱及开关箱\x0d\x0a8.1配电箱及开关箱的设置\x0d\x0a8.1.1配电系统应设置配电柜或总配电箱、分配电箱、开关...
高压
电线
埋在地下多少米对人体是安全的
答:
高压
电线
埋在地下多少米,不是指对人体的安全而是防冻的需要,一般要求800毫米以下就可以。
高压线
埋地
安全吗
答:
埋地
的是电力
电缆
,是安全的。依据GB 50300-2013《建筑工程施工质量验收统一标准》可知:深埋地下的输
电线
均采用电力电缆,每种电力电缆结构不同,但最少都有两部分组成:1)把电流运载到延伸端设备的金属导体;2)把导体隔离并防止电流泄漏的电绝缘(电介质)。为了避免表面放电,在绝缘层外包覆半导电...
埋设和敷设有什么不同
答:
区别在于范围不同。埋设一般专指在地面以下的按照规则敷设的设施。可以是
电缆
,管线,光缆等等。而敷设则是依靠所以设施如地面,墙面,地下,水下,隧道,墙洞等等。从词面理解敷设更广义一些,而埋设更专指一些,作为被某些覆盖物遮蔽,比如
埋地
,埋墙的具体做法。电缆直埋就是直接把电缆埋入地下,此方式...
75平方的
电缆线
断了如何接好,接好后埋在地下还要防水?
答:
第3.4.9条 防雷电波侵人的措施,应符合下列要求: 一、对
电缆
进出线,应在进出端将电绕的金属外皮、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于30Ω。二、对低压架空进出线,应在进出处装设避雷器并...