44问答网
所有问题
一根3*240+1*150的铜芯电缆能承载多大功率?
我有一根3*240+1*150的铜芯电缆,长400米左右,从变压器接出来到车间,想问一下这根电缆的最大负荷是多少KW,950KW的设备功率在现有电缆基础上还需要增加什么型号的电缆,请高手指导,谢谢!
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-27
3*240+1*150大概为204KW,可以用电缆买卖宝YJV型号,最好用单芯的630平方
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YW3K3YK6DYD63RZRYZZ.html
相似回答
500到600安的电流用
3*240
平方
+1*150
平方
的铜电缆线
可以吗?
答:
500到600安的电流用3*240平方
+1*150
平方
的铜电缆线
是不够的。市场上常见的铜电缆是
3*240+1*
120。查下表可以查得其载流量为390A(土壤敷设)或335A(空气敷设),未能满足使用要求。如果使用的是单
芯240
平方的铜线,查下表其载流量为552A,也很勉强。因为电流较大,建议选用单芯300平方以上的铜...
3*240+1*
120
铜芯电缆
可以带多少个千瓦
答:
工厂用电粗算10千瓦20安.分使用情况允许400左右安.即200左右千瓦
谁知道
3*240+1*
120
的铜芯电缆线能
带动多少个千瓦?能带动300个千瓦...
答:
380V供电,
截面240的三芯铜电缆的安全载流量为396A
,如果线路不长,可带约200k W。你所提的300 k W如果是单机功率,那么该电缆不能用。如果是装机容量,那么应根据设备类型计算出总设备的计算负荷Pe,如果Pe小于200k W,那么该电缆可以用。
3*240+1*
120
铜芯电缆
能带多少千瓦
答:
3*240+1*120铜芯电缆,
载流量435A,可以带215千瓦
。有电缆方面的需要推荐了解一下广州珠江电缆【点击定制您的专属电线、电缆方案及产品】电缆常是由几根或几组导线绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征...
大家正在搜
三根单芯电缆和一根三芯电缆
净水器一根芯和多根芯哪个好
能不能将三芯电缆当单芯使用
为什么有的电线里面只有一根铜芯
一根光缆一管里面有几芯
一根铜导线和一根
光缆48芯一根束管
抽芯多少钱一根
高压电缆三芯和单芯
相关问题
请问3*240+1*150的铜芯电缆安全载流量是多少?
3*240+1*150的铜芯电缆安全载流量是多少?
VV22(3+1)150平方铜电缆,能承受多大的功率啊?
3*240+2铜芯电缆最大能带多大千瓦?
谁知道3*240+1*120的铜芯电缆线能带动多少个千瓦?能...
3*185+1*150铜芯无铠电缆能负荷多大功率
铠装铝合金3*240+1*120的电缆能带多大功率,
150米ZR-YJV3×240+2×120铜芯电缆能带多少千...