安装一个空调,请问这些水冷中央空调系统安装配件的配置数量和安装的位置?

请不要只给我配额的数量,需要相对的解释下该怎么配:比如铜闸阀,它主要安装在风机盘管的的进出管道上,一个风机盘需要两个铜闸阀。
因为方案的不同 有的可能配两个 有的配一个就够了。
回答的清楚明白 我会追加分数 拜托了。
有资料的话 可以发我:c y y 3 3 1 8 @ q q . c o m

有你给的材料单可以看出,水泵6台,主机2台,末端系统风柜4台,风机盘管25台,如你所述铜闸阀DN20的,金属软接DN20是安装在风机盘管上的每台两个,铜闸阀有剩余,应该是膨胀水箱中浮球阀,还有系统中泄水阀,同程管道旁通使用。电动二通阀,温控器,温控控制线,KPG线管也是安装在风机盘管上的每台一个,电缆与KPG线管长度和温度控制器与风机盘管的距离确定;压美旁通(应该是压力旁通阀)是在空调水系统供回水主管道或者集分水器之间连接;膨胀水箱连接水泵进水端,起到保护系统与系统补水作用;自动排气阀是放在空调水系统最高点排气使用,每个排气阀需要加DN20闸阀或者球阀控制连接;DN80闸阀应该是和DN80软接对应安装在两台大风柜上的(剩余一个应该楼层主管道上使用);不锈钢风柜软接DN50和下面DN50铜球阀是和两台小风柜配合安装的;DN20补水球阀用不了这么多,应该和泄水阀或者排气阀有联系;泄水阀你会发现泄水阀的总量是补水阀和铜闸阀多出量的总和,说明材料重复(这12个泄水阀有六个是闸阀,6个球阀,其中2个和排气阀相连接,4个和后面浮球阀连接,剩下6个应该有1个作为补水阀,3个(最好是闸阀)作为系统主管道泄水阀剩余2个其他地方备用);止回阀是和水泵连接的在水泵出水端说明水泵有6台(*防止水泵部分运行时串压);压力表16套有12套是在水泵两端安装,其余6套有可能在集分水器上或者空调主供回水管道上各一套,空调主机进出水口各一套,如还有剩余,说明大风柜上也要在进出水端安装的;温度计16套可能有点多安装在集分水器上或者空调主供回水管道上各一套,空调主机进出水口各一套,剩下的应该安装在风柜进出水端各一套(温差过大时,水流量不足);Y型过滤器有6套是和水泵进水端连接,其余2套应该是主机连接的,由此确定主机2台;浮球阀6套确实浪费,因为只有膨胀水箱补水会用到。
以上是我根据材料分析的,如果材料有误,分析就会出错,有CAD图或者打印出的图纸,我可以准确的给你算出各种材料的量,包括角钢,油漆,吊丝,麻绳等辅材……
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-08-22
我手里有个图纸,可惜手机像素差,要不然拍了给你看追问

如果可以的话 麻烦拍一张我看看吧。

追答

你这样,Qq号多少,我发给你

追问

你就发这个邮 箱就好了,c y y 3 3 1 8 @ q q . c o m

相似回答