中频直流高压发生器如何使用:

如题所述

中频直流高压发生器是一种提供高压直流电源的设备,使用前需确保仪器良好接地。操作此设备需具备"高压试验上岗证"的专业人员。遵循《电力安规》第168条,应在接入试验器的工作电源前设置两个明显断开点。更换试品或接线时,务必先断开电源。现场需至少有三位工作人员,以确保人员安全。

开启仪器前,确认连接的是220V交流电源,并仔细检查接线正确性,高压放电杆的连接也要确保稳固。在操作过程中,应缓慢调整电压,平稳升压是延长设备寿命的关键。切勿超量程使用,试验结束后,将电位器调回零位,断开电源,再进行放电。对于大电容试品,使用ZS专用放电电阻棒进行分步放电,切勿立即接触试品,而应逐渐接近,直到空气间隙出现火花。当无声音时,可使用放电棒,最后接地线放电。

当高压达到200kV以上,即使在安全距离内,高压直流离子的电场分布可能导致邻近人员带上不同电位。此时,禁止握手或接触接地体,虽可能有轻微电击,但能量较小,一般不会造成伤害。特别在干燥和冬季,电击现象更明显。

中频直流高压发生器的控制箱电源为交流AC 220V±10%,50Hz。如果使用隔离变或自发电源,需确保电源中有一点与大地相连。