电线导管伸缩缝做法

如题所述

使用套筒长度分别为12cm和4cm,4cm长套筒一端与板内穿线管焊接(穿线管截成2cm长),另一端与16cm长的短管焊接,穿线管在套筒内要对接,管口内外毛刺必须清理干净,管端要磨圆滑。14cm长套管一端与板内穿线管焊接(穿线管截成2cm长),另一端与16cm长的短管承插连接。

套管与短管内外壁均要做防腐处理,所有管端头磨圆。 图为16cm长DN15的短管、12cm长DN20的套筒一个4cm长DN20的套管一个。 

伸缩缝两端外漏管端尽可能短,能保证套管的焊接质量即可。施工过程中确保管路通畅,不得有弯扁或严重变形。

扩展资料:

电缆的击穿试验是逐级升电压直至绝缘击穿,求得电缆的击穿电压值。这类试验的目的是考核电缆绝缘承受电压的能力与工电压之间的安全裕度。

无论是水泥混凝土还是沥青混凝土路面,均应采用反开槽施工:预留槽口放样→切割伸缩缝预留槽→调整伸缩缝预埋钢筋→清除槽口杂物→安放伸缩装置→标高检查→锁定绑扎钢筋→支模→检查浇筑混凝土。

伸缩装置吊装就位前,应将预留槽内的混凝土打毛,清扫干净。安装时伸缩装置顺桥向的宽度a值,应对称放在伸缩缝的间隙上,并使其顶面标高与设计标高吻合后垫平。

然后穿放衡向的联接水平钢筋,将伸缩装置上的锚固钢筋与梁上预埋钢筋两侧焊牢(尽量增加焊接点与焊接长度,以延长伸缩装置的使用寿命),放松卡具,使其自由伸缩,此时伸缩装置已进入工作状态。

参考资料来源:百度百科--导管电缆

参考资料来源:百度百科--伸缩缝

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-30

电线导管伸缩缝做法:

步骤:

1、伸缩缝的处理:使用套筒长度分别为12cm和4cm,4cm长套筒一端与板内穿线管焊接(穿线管截成2cm长),另一端与16cm长的短管焊接,穿线管在套筒内要对接,管口内外毛刺必须清理干净,管端要磨圆滑。14cm长套管一端与板内穿线管焊接(穿线管截成2cm长),另一端与16cm长的短管承插连接,如下图1-1、图1-2。

2、套管与短管内外壁均要做防腐处理,所有管端头磨圆。 

3、图1-1为16cm长DN15的短管、12cm长DN20的套筒一个4cm长DN20的套管一个。 

4、伸缩缝两端外漏管端尽可能短,能保证套管的焊接质量即可。 

5、施工过程中确保管路通畅,不得有弯扁或严重变形。

第2个回答  2020-03-25
参考《08D800-6:民用建筑电气设计与施工-室内布线》图集
管线用金属软管过伸缩沉降缝做法
第3个回答  2014-08-25
到新华书店去买一本电气施工图册,上面图文并茂,详细说明了怎么做的,而且有好几种做法.本回答被网友采纳