什么是继电保护中的反时限特性?

如题所述

这种特性称为反时限特性,不是正比时限特性。

流过保护装置的短路电流与动作时间之间的关系曲线称为保护装置的延时特性。反时限保护是在电力行业多用于发电厂的厂用电动机保护,其意思是:被保护设备(如电动机)故障时,故障电流(或称短路电流)越大,该继电保护的动作延时越小。

反时限保护不单只用在发电厂的厂用电动机,还广泛应用在用户侧的电动机保护、电抗器保护以及用户开关站的配电线路保护。不过变电站出线的配电线路保护比较少用。

扩展资料:

反时限过流保护

同一线路不同地点短路时,由于短路电流不同,保护具有不同的动作时限,在线路靠近电源端短路电流越大,动作时间越短,这种保护称为反时限过流保护。

反时限过流保护的优点是在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短;缺点是时限配合较复杂,虽然每条线路靠近电源端短路时动作时限比末端短路时动作时限短,但当线路级数较多时,总的动作时限仍然很长 。

参考资料:百度百科-反时限保护

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜