请教一个利用变频器降低排风机电机运行频率后的节能问题

有一台排风机,45KW的,原装的是星三角降压启动,但是在实际的工艺要求中不需要这么大功率(转速或者排风量),上级要求我安个变频器上去,利用降频来节能。 变频器安装上去了,现在运行功率在35hz左右就可以达到工艺要求,电流也从原来的75个降低到60了。 现在领导要求我做个技术改进的成效报告......可我不知道这样做是否真的起到了节能作用,具体节能又节了多少!

由流体传输设备风机的工作原理可知:风机的流量(风量)与其转速成正比;风机的压力(扬程)与其转速的平方成正比,而风机的轴功率等于流量与压力的乘积,故风机的轴功率与其转速的三次方成正比(即与电源频率的三次方成正比)根据上述原理可知:降低风机的转速,风机的功率可以下降得更多。例如:将供电频率由50Hz降为45Hz,则P45/P50=(45/50)3=0.729,即P45=0.729P50(P为电机轴功率);将供电频率由50Hz降为40Hz,则P40/P50=(40/50)3=0.512,即P40=0.512P50(P为电机轴功率)。由以上内容可以看出,用变频器进行流量(风量)控制时,可节约大量电能。
而且你也实际测出了运行电流前后的变化了,根据以上的参考以及你实际测量下前后的差值,相信你们这个改造是很成功的,节能也是很明显的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考