消防强启转换装置的原理是什么,我可以认为,通过市电火线输入,,强启线跟常亮火线,充电火线联动的么

消防强启转换装置的原理是什么,我可以认为,通过市电火线输入,,强启线跟常亮火线,充电火线联动的么就是说他们都是围绕在一起的,当市电火线断电后强启代替市电火线,或者充电火线供电

你应当说的二个意思:1、电源转换装置;2、应急照灯的接线。
先说电源转换装置,即然要转换必须是二电源,也就是双电源,市政二路电源、单路加应急发电备用的形式。转换装置有手动双掷双投(一路断一路投入),还有双电源自动切换装置ATSE。双电源的切换是一路电源接收消防报警指令联动该电源上级开关脱扣器完成,另一路正常使用,输出线路及使用负荷没变,而单路电源的照明系统,当该断电,消防负荷由应急发电机来负责,照明仅选择应急照明就需要专供线来实现(强启),同样还有一种自带蓄电池灯具照明,外界不供电、不充电就自行点亮。
再说应急灯的接线:二线制、三线制
1、非持续式:平时不亮,停电后自动转换为应急照明。
2、持续式:平时亮,停电后自动转换为应急照明。
3、可控式:可对应急灯具平时的开或关进行控制,停电后应急灯立即点亮。这里就用到不通过开关控制的强启线方式。
不知是否说明白。