西门子PLC CP443-1 IT模块问题
一直处于STOP状态,INTF指示灯亮红灯,CPU EXTF亮红灯,BUS2F闪红灯。但是,能正常生产,可以远程访问。
举报该问题
推荐答案 2017-07-11
1,CPU模块EXTF红灯说明是外部故障,比如电源故障或者模块故障。
2,BUS2F闪红灯说明PROFIBUS-
DP接口
2的通讯总线有故障。
3,CP443-1是
以太网
通讯模块,INTF说明模块内部
组态
有问题,模块报错。建议打开SIMATIC STEP7 Manager 看下硬件组态是否与现场硬件一致。