44问答网
所有问题
框架结构,填充墙构造柱箍筋是否需要加密,谢谢!急!谢谢!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-10-27
上面回答的“不需要加密”概念是正确的,因为
构造柱
没有这种基本抗震构造措施,所以不应该叫‘
箍筋
加密’。而是构造柱上下端各500的箍筋间距宜不大于100的要求。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YW3Z3RVWY33ZGZ3GYZK.html
其他回答
第1个回答 2016-10-26
框架结构填充墙内构造柱的箍筋不需要加密。
第2个回答 2016-10-26
一般上下各加密500,间距100
第3个回答 2016-10-26
不需要加密
相似回答
框架结构
中的
构造柱要箍筋加密
吗
答:
框架结构的构造柱箍筋需要加密
。构造柱的构造要求有:一、构造柱最小截面为240mm×180mm,纵向钢筋宜采可4φ12,箍筋间距不宜大于250mm,且在与圈梁相交的节点处宜适当加密,加密范围在圈梁上下均不应小于1/6层高或450mm,箍筋间距不宜大于100mm。房屋四角的构造柱可适当加大截面及配筋;二、7度时超...
构造柱是否需要加密箍筋
答:
构造柱不需加密箍筋
。可以认为: 构造柱并非承重构件,震害分析和试验表明,在墙体中适当部位设置钢筋砼构造柱,并与圈梁、腰梁、墙体压顶梁等连接使之共同工作,可以增加墙体的延性,提高构件抗侧力能力,防止或延缓墙体在地震作用下发生突然倒塌,或减轻墙体损坏程度.它是为增加墙体延性的构造措施. 柱子加密箍筋...
请问
填充墙
内
构造柱箍筋是否加密
?
答:
填充墙的构造柱不需要
,砌体结构的构造柱要加密
构造柱
的
箍筋需要加密
吗?
答:
需要,
一般是50公分加密区
,加密
10公分间距。GB5003-2001《砌体
结构
设计规范》第8.2.8条3款对于组合砖墙
构造柱
要求
箍筋加密
间距100mm,范围是柱顶柱脚各500mm。GB50011-2010上的规定措辞是“应适当加密”。“二次结构中的构造柱”属于填充、隔断等非承载构件,不必硬靠组合砖墙构造规定,而可“应适当...