如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-05-14
变压器直流电阻标准如下:
1、对于1600kVA以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%。
2、无中性点引出线的绕组,线间差别不应大于三相平均值的1%。
3、对于1600kVA及以下的变压器,相间差别一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,与以前相同部位测得值比较,其变化不应大于2%。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YW633G36KVGZVK36GDR.html
相似回答
变压器
高压和低压侧
直流电阻
为多少是合格的?有没有要求?
答:
判定标准主要是看三相直流电阻的平衡度,
要求1.6MVA以上变压器,相间差别不大于三相平均值的2%,角接的线间差别不大于平均值的1%
。1.6MVA及以下变压器,相间差别不大于平均值的4%,线间差别不大于平均值的2%。同时要求与以前测量结果比较,变化不应大于2%。
变压器直流电阻
合格
标准
答:
直流电阻
比值、直流电阻偏差。1、直流电阻比值。直流电阻比值表示为两组
变压器
相对空载损耗的比值,比值越大说明变压器效率越高,变压器的价值也越高。2、直流电阻偏差。直流电阻偏差是变压器的三相电阻率的差值,它可以反映变压器的三相平衡性能,偏差太大易引起变压器故障。
80kVA干式
变压器直流电阻
值
标准
答:
可比直流电阻偏差小于0.5
,国家标准对直流电阻的值没有规定, 只规定三相不平衡的允许值是线2% 相4% 。希望我的回答对你有帮助。
各种容量
变压器
高压侧
直流电阻
值分别是多少?
答:
规范要求,
1600KVA以上的变压器,各相线圈的直流电阻值相互间的差别不应大于三相平均值的2%
。在发电机部分,电厂(水电火电)的机组一般都为25千伏电压的发电机,这个电压远远低于主电网电压,因此也需要升压,而如此大的功率制造逆变电路显然太贵,因此使用工频变压器在50HZ或60HZ下变压是造价最低的了。