三相四线电缆50平方能带多少千瓦

如题所述

如果是50平方毫米的铜芯三相四线制电缆可以带64.335千瓦。

计算方法如下:

根据导线的安全载流量,50平方毫米的铜芯导线的安全载流量是115安培。

根据三相四线制功率计算公式:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85);

所以:功率P=1.732×380×115×0.85÷1000=64.335(千瓦)。

电缆选择的简单算法

1.10mm2(含10mm2)以下的线以导线截面积乘以5就是该截面积导线的载流量。

2.相应的截面积100mm2以上乘以乘以2,16mm2、25mm2乘以4,35mm2、50mm2乘以3,70mm2、95mm2乘以2.5。

3.如果导线穿管乘以系数0.8,高温场所使用乘以系数0.9,裸线(如架空裸线)截面积乘以相应倍率后再乘以2。

4.按铝线截面积计算铜线升级算是指1.5mm2铜线载流量等于2.5mm2铝线载流量,依次类推。


扩展资料:

计算电缆可以带多少千瓦功率,要知道电源电压,接线方式,电缆截面积,根据安全载流量表,查可以安全载流多少安培,再根据三相四线制功率计算公式,进行功率计算。

安全载流量指的是电线发出去的热量恰好等于电流通过电线产生的热量,电线的温度不再升高,这时的电流值就是该电线的安全载流量。又称安全电流。导线的安全载流量跟导线所处的环境温度密切相关。

三相交流电功率计算公式是:P=√3UIcosb(cosb表示功率因数,一般取值0.85)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcos=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。