配电箱外壳接地线标准是什么?

如题所述

国家标准GB 7251-1997《低压成套开关设备和控制设备》第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备—配电板的特殊要求》。 国家标准GB 50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》。

三相四线或二相三线配电线路中,N线或PEN线截面应符合以下规定:

1、当用电负荷大部分为单相负荷或三相电流严重不平衡时,其N线或PEN线截面不宜小于相线截面;

2、以气体放电型电灯为主要负荷的回路中,其N线截面不应小于相线截面的两倍;

用途

配电箱具有体积小、安装简便,技术性能特殊、位置固定,配置功能独特、不受场地限制,应用比较普遍,操作稳定可靠,空间利用率高,占地少且具有环保效应的特点。是指挥供电线路中各种元器件合理分配电能的控制中心,是可靠接纳上端电源,正确馈出荷载电能的控制环节,也是获取用户对供电质量满意与否的关键。提高动力配电箱的操作可靠性,是创优质工程的目标。

以上内容参考:百度百科-配电箱

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-05-21
在国家电力行业标准《电能计量装置管理规程》中,明文规定《检查电能计量装置的接地系统》是验收的基本内容;国家电力行业标准《农村低压电力技术规程释义》DL499-92规定:配电箱的防触电保护类别应为Ⅰ类或Ⅱ类。Ⅰ类为不仅依靠基本绝缘,而且还需要有一个附加的安全预防措施,即在TT、IT系统外壳应作保护接地,其作用是为防止电气设备因绝缘损坏外壳带电或其他金属部件带电伤人而作的接地。
在本规程《保护接地》一节中,重申在TT、IT系统中除Ⅱ类和Ⅲ类电器外,所有受电设备外露可导电部分作保护接地,并明确指出:配电盘的金属框架、金属配电箱的外壳作保护接地。农网改造后的配电箱外壳采用1.5~2.0mm厚的铁板配置,内装刀闸、漏电保护器、电能表及接线端子排等,没有附加绝缘,即没有实施双重绝缘。
据此,配电箱的金属外壳应作可靠保护接地,在TT系统中应满足Ra≤U1/IaΩ的要求,在IT系统中应满足Ra≤U1/IdΩ的要求。式中:
Ra-接地电阻,Ω;
U1-通称电压极限,U1=50V;
Ia-漏电保护器的漏电动作电流值;
末级保护器的动作电流值6~10mmA;
总保护器的动作电流值75~100mmA;
中级保护器的动作电流值可选50mmA;
这样,在TT系统中的接户配电箱,其外壳保护接地电阻应在50/0.05=1000Ω以下,如此大的接地电阻值易于达到。
Id-单相接地电流,A。
在故障电流不大于5A的情况下,保护接地电阻可不大于10Ω,在高土壤电阻率的地区,保护接地电阻允许不大于30Ω。