电力拖动主组装调试电路的主电路为什么用5A熔断器而不用2A熔断器?

竞赛裁判问的,没答上来

熔断器也叫熔断体、保险丝或者保险管。在电路中的是必不可少的保护电气原件,也是普遍使用的电气原件之一,有过载和短路保护的作用。如上图所示其额定电压为交流500V,额定电流为2A,额定分段能力50KA。

二、工作原理
熔断器利用金属导体作为熔体串联在被保护的电路中,当电流超过额定值后自身发热而熔断,从而分断电路。

三、图形符号和文字符号

熔断器在电路图中的标识符号为 FU。

四、熔断器的选用
1、保护无起动过程的平稳负载如照明线路、电阻、电炉等时,熔体额定电流略大于或等于负荷电路中的额定电流。

2、保护单台长期工作的电机熔体电流可按最大起动电流选取,也可按下式选取:

IRN ≥ (1.5~2.5)IN

IRN表示熔体额定电流;

IN表示电动机额定电流。如果电动机频繁起动,式中系数可适当加大至3~3.5,具体应根据实际情况而定。

3、保护多台长期工作的电机(供电干线)

IRN ≥ (1.5~2.5)IN max+ΣIN

IN max表示容量最大单台电机的额定电流。

ΣIN表示其余电动机额定电流之和。

在实际电路中,熔断器有两部分组成,熔断器外壳和熔断器,并且标识内容都是相互对应的

熔断器是低压配电网络和电力拖动系统中主要用作短路保护的电器。使用时串联在被保护的电路中,当电路发生短路故障,通过熔断器的电流达到或超过某一规定值时,以其自身产生的热量使溶体熔断,从而自动分断电路,起到保护作用。它具有结构简单、价格便宜、动作可靠、使用维护方便等优点,得到广泛的使用。

熔断器主要由溶体、安装溶体的溶管和溶座三部分组成。溶体的材料通常有两种,一种由铅、铅锡合金或锌等低熔点材料制成,多用于小电流电路;另一种是由银铜等较高熔点的金属制成,多用于大电流。

熔断器按结构形式分为半封闭插入式、无填料封闭管式、有填料封闭管式。

R(熔断器)C(插式)1(设计序号)A(改型设计)-额定电流:系列插入式熔断器属于半封闭插入式。

R(熔断器)L(螺旋式)I(设计序号)-熔断器额定电流/溶体额定电流:系列螺旋式熔断器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-21
低压电工实操考核有一般有照明电路的安装,前天已经讲解过了,另外还有电力拖动的安装,万用表、兆欧表、钳形电流表的使用等;今天我们一起学习电力拖动电路的安装与调试。
主要内容:
具有过载保护的电动机自锁控制电路的安装
要求:
按照考核板上现有实际元件,完整地接出一个符合具有过载保护、带自锁的电动机直接启动控制电路,见附图图三、四、五、六。
图四、五、六的接线方法仅供参考,实际接线以具体的考核板为准。
注意事项:
主电路必须正确使用接触器触点;正确使用相对应的按钮;不要漏接安全保护(PE)线;各元件的连接顺序符合约定俗成的、常规的安装工艺要求。
安装步骤:
具体做法就是主电路按隔离(闸刀)开关、断路器、接触器、热继电器到输出接线端子的顺序接线;控制电路一般按电源、熔断器、停止按钮、启动按钮(并联常开自锁触点)、热继电器常闭触点、接触器吸引线圈、熔断器回到电源的顺序接线。热继电器常闭触点也可以在停止按钮前或接触器吸引线圈后。
建议先接好控制电路,检查没有错误后再接主电路,然后再检查一遍,看有没有漏接PE(安全保护)线或其他的线,PE线在有条件时必须采用黄绿(或单黄)色线连接。

常见问题:
1、错用接触器的触点,把辅助触点当成主触点使用。这是没有注意看清楚(或不懂)接触器的结构和接线端子位置之间关系造成的;
2、漏接常开自锁触点,也就是没有自锁功能;
3、漏接热继电器常闭触点,没有过载保护功能。有些人则在热继电器接吸引线圈处借线作自锁,结果把热继电器的常闭触点也串进去了,失去过载保护功能;
4、停止按钮直接接接触器吸引线圈后通过热继电器常闭触点回到电源,漏接启动按钮;
5、有些则在停止按钮和启动按钮之间串入吸引线圈,这样做不符合常规的安装工艺要求,存在安全隐患,仍判为不合格;
6、接触器吸引线圈并在启动按钮两端,以为是接在常开自锁触点上了;
7、停止按钮与启动按钮之间没有连接线,两者没有达到串连关系,造成无法启动。有些学员甚至将启动按钮短接了,造成通电就启动,无法停机现象;
8、启动/停止按钮混淆,没有根据按钮颜色去区分哪个是启动按钮,哪个是停止按钮;
9、漏接PE(安全保护)线,或者在有条件时没有采用黄绿双(或单黄)色线,这也是最经常见到的毛病;
10、控制电路没有接入熔断器,或者电源没有接入熔电器;
11、主电路没有接入热继电器主接线端子,失去过载保护功能。或者进线端和出线端颠倒;
12、隔离(闸刀)开关或断路器、接触器之一主电路没有接线,没完成考核。本回答被网友采纳