单相电回路中零线的电流流到主线路中怎么不见了?

低压系统三相四线制,假设从主线上接有多个单相及三相负载,且三相负载平衡。从其中接出来的单相电回路中的零线是有电单流的,但是从主线考虑的话,在三相负载平衡时,中性线(即零线)上是没有电流流过的。那怎么解释?电流去哪了?

给你个参考

每一个单相的线路(火线零线)是有电流的,而这些零线在回到三相的N点后,电流就被三相电回路给分掉了;

其实是你忽略了一些问题,单相零线和三相零线是同一个电位,但不是同一条线段;

追问

从图上来看,这样的我可以理解,但你最后一句话不是同一条线段啥意思,,,如果你上面的图,把左边的单相回路画到右边其中某一相引出来,零线也从中性线引出来,这样的怎么解释

追答

哦,这个算我看错了,以为那个是三相变压器了,右边则是三相发电机;
误导了你,sorry

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-27
不是不见了,是因为各相电流向量之和就是零(平衡电路)。从各相回路来看,到了中点每相的即时值正好和另外两相即值相加为零。追问

那他从主线引出点到中性点也是有距离的啊,中间没电流怎么流过去平衡的

追答

从主线引出点到中性点前的距离这只是一根线,当然是有电流的,只有三根线这样接到一起,才产生向量和等于零的。

追问

其实我大概是理解的,就是有那么理想的一点会让所有从三根相线引出去的单相回路中的零线流回来的电流给平衡掉,但一回到实际还是有点懵逼,毕竟也没有实测过,只停留在理论的层面

本回答被提问者采纳
第2个回答  2019-03-27
三相四线制电路中的零线主线路可以看做是一个点,在三相负载平衡的情况下这个点的电压为零,那么把它连接到变压器上也为零电压的中性点,这根线上就不会有电流流过。追问

这样我是理解的,就是从其中引出的单相负载,其中零线是有电流的

第3个回答  2019-03-27
单相电路中零线有电流。
单相电路中零线不但有电流,而且正常的情况下零线的电流与火线(相线)的电流一样大,如果不一样大就说明电路有漏电了,
零线与火线电流一样大的原因是:火线、负载、零线构成一个用电回路,回路中的电流处处相等。追问

这个电流是一个方向的吗?从火线到零线?