欧姆龙PLC中sped和ini的问题

菜鸟提问,当执行ini停止输出脉冲之后,a276或PRV指令读到的脉冲数会清零吗?还有sped指令执行的时候前面的条件若断开sped还会执行吗。

首先讲sped,这个指令是触发型的,执行一次后,前面的条件断开没有影响,如果你设置的是连续模式他会一直输出脉冲,直到用停止指令ini,独立模式就是输出你设定的脉冲个数后停止。再讲ini指令,这个你设置的参数是0002的话是不会清除脉冲计数a276的,望采纳。谢谢