44问答网
所有问题
10KV组合互感器,被击穿灼烧,电压互感器部分还可以用,电流互感器部分需要更换。请问,是什么原因造成的
如题所述
举报该问题
其他回答
第1个回答 2010-11-09
烧毁是过流 击穿是过压 可能发生短路了吧
第2个回答 2010-11-09
应该是过流
相似回答
10KV
高压计量箱在在
电流互感器
开路的情况下,其电流互感器是否会...
答:
高供高计高压
组合互感器
如何判断
10kv电压互感器
是否烧毁
答:
(1)使用大电流发生器对
互感器
进行变比测试(主要是用来判断互感器的误差,即在互感器的一次侧输入一个电流来到模拟互感器在实际运行时的电流变比情况);(2)就要对互感器大耐压试验了,一般是按照出厂试验电压的80%来做。如果以上都没有问题的就可以投入运行了。
请问
10千伏
电压电流组合互感器
再送电三天后爆炸了应该不是接线的原因...
答:
个人经验,
应该是由于接触不良
,有打火现象(不是烧毁啊)有电弧的痕迹,这就产生了过电压。这也是烧毁互感器的原因。
10kv电压互感器
为什么要加
击穿
保险
答:
一般来说
,电压互感器
是比较容易“出事”的设备,当电压
互感器被击穿
后,高压就会通过电压互感器传到二次侧,有了JBO型击穿保险,在过电压作用下,击穿保险被击穿形成接地短路,保证了二次设备免受过电压的侵害。我想,JBO型击穿保险的试验方法主要是进行绝缘试验和动作电压试验。但试验后就造成了击穿保险...
大家正在搜
高压电压互感器被击穿的原因
35千伏电压互感器为什么会击穿
电压互感器二次为什么要接地
电压互感器击穿保险和直接接地
互感器击穿原因
电压为什么要经击穿保险接地
全绝缘电压互感器二次侧击穿接地
击穿电压是什么意思
电容式电压互感器末屏