互感器击穿原因
什么
原因
会使变电所10KV母线电压
互感器击穿
?
答:
长时间过电压
(如单相接地时)也有可能 还有就是
电压互感器质量问题
PT
互感器
在什么样的情况下容易
击穿
答:
一个是雷击过电压;
另一个是操作过电压
。
有什么
原因
造成电流
互感器
二次对地
击穿
答:
所以电流
互感器
二次开路,容易形成高压对地
击穿
。
电压
互感器
被
击穿
有那些
原因
型号:JDZX9-10的
答:
击穿基本上是一次输入电压过高,或一次与二次之间的绝缘不够
。JDZX9-10属于半绝缘互感器,如果你的互感器一次侧N端未接地,会造成绝缘击穿,且高压会串入二次回路,非常危险。
6千伏电压互感器都有哪些
原因
引起电压
互感器击穿
答:
绝缘本身老化、
操作过电压
、雷电过电压
电流
互感器
耐压
击穿
有哪些因素造成
答:
耐压
击穿
呀说白了就是绝缘介质出了问题。比如油式的可能是油质太差,气体的压力不够。固体的绝缘介质受潮。。但是一般CT出厂是做过试验,现场耐压前也要检查不会出现这样的情况。比较大的可能性是运输过程中,收到过撞击,内部绝缘件发生位移,造成了内部场强分布不均匀,绝缘能力低 ...
10KV组合
互感器
,被
击穿
灼烧,电压互感器部分还可以用,电流互感器部分需要...
答:
烧毁是过流
击穿
是过压 可能发生短路了吧
送电瞬间造成电流
互感器
炸裂的
原因
答:
可能是瞬间产生高压脉冲,超过了电流
互感器
的绝缘电压,导致
击穿
。
电流
互感器
怎么会爆炸啊?
答:
1、绝缘损坏,一次对二次或地
击穿
产生大电流;2、过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;3、二次短路也会导致;4、熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备。此外,电容屏尺寸与排列不符合设计要求,甚至少放电容屏,电容极板不光滑平整,甚至错位或断裂,使其均压特性破坏。因此,当局部...
为什么电流
互感器
第一次实验合格,第二次实验
击穿
?
答:
电磁感应啊。就是当穿过
互感器
线圈的导线有电流流动时,互感器的线圈就会产生感生电流,导线穿过电流越大,互感器线圈感生的电流也越大,然后,产生的感生电流就用其他的直观的东西反映出来,如电流表等。