44问答网
所有问题
当前搜索:
互感器击穿原因
存在哪些
原因
可能导致10KV电压
互感器
烧毁呢?
答:
(1)绝缘损坏,一次对二次或地
击穿
产生大电流;(2)过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;(3)产品质量,电压
互感器
二次过负荷,电压互感器二次短路,大气过电压和操作过电压,二次短路导致电压互感器烧毁。
35kv电压
互感器
在投运2分钟左右爆炸了,是因为什么
原因
造成的_百度知 ...
答:
1、绝缘损坏,一次对二次或地
击穿
产生大电流;2、过流,铁磁谐振导致铁芯饱和,电流急剧上升;二次短路也会导致;3、熔断器安秒特性不好,不能及时熔断切除故障过流设备。
10kv电压
互感器
为什么要加
击穿
保险
答:
当电压
互感器
被
击穿
后,高压就会通过电压互感器传到二次侧,有了JBO型击穿保险,在过电压作用下,击穿保险被击穿形成接地短路,保证了二次设备免受过电压的侵害。我想,JBO型击穿保险的试验方法主要是进行绝缘试验和动作电压试验。但试验后就造成了击穿保险损坏,一般是抽样试验,使用现场不用试验了。
穿心电流
互感器
S2是否接地有统一的规范标准吗?
答:
1.是防止高低压侧绝缘
击穿
时高电压串入二次侧 ;2.是为了让二次回路有个可靠的接地"0"点,避免悬浮运行,防止干扰 。为什么要仅用一点接地呢?这个也是为了防止电磁干扰,避免零线中的干扰电流,二次侧一点接地还有一点要注意的就是在计量回路.有些计量装置厂家会在计量屏上进行接地,如果在
互感器
二次侧...
10KV变交流100V电压
互感器
爆裂是什么
原因
答:
1、电压
互感器
运行过程中爆炸,一般有谐振产生高压过电流,使铁芯饱合,使互感器爆炸。2、电压互感器二次接短路同样可以使电压互感器爆炸 3、但相对低 长时间运行后 导致互感器爆炸
什么
原因
能把电流表和
互感器
同时烧坏
答:
导致
击穿
而“烧坏”。二次开路的
原因
在你的提问中最可能就是电流表故障了。电流表烧坏后断线,导致
互感器
损坏。电流表烧坏的可能原因就是电流表质量问题,表现有:1、回路电流经过时,线圈过热烧坏线圈;2、瞬间电压造成漆包线绝缘层击穿而断线。具体就要根据现场的两个元件损坏的情况来判断。
电压
互感器
二次侧
击穿
保险击穿后有何现象?
答:
现象如下:中性点的
击穿
保险击穿,应该会来电压回路断线信号,B相电压表指零,因为击穿保险击穿肯定是B相接地点消失了,消失的最大可能就是B相保险熔断了,还有我们的击穿保险击穿电压是220V,正常中性点绝对没有这么高的电压,即使是中性点偏移,所以击穿保险击穿应该是高低压绕组绝缘已经损坏了,应该也会...
开口三角短路会导致电压
互感器击穿
吗
答:
电压
互感器
二次输出线电压为100V,正常情况下,开口三角形的开口电压为零(三相平衡,矢量和为零),当发生单相接地短路,只有另外两相的电压矢量相加,开口处的电压就是正常两相的线电压,当然就是100V了。电压互感器是发电厂、变电所等输电和供电系统不可缺少的一种电器,在核电站和能源科学上较为...
电流
互感器
有哪些常见故障
答:
电流
互感器
常见的故障现象有:(1)有过热现象。(2)内部发出臭味或冒烟。(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象。(4)主绝缘发生
击穿
,并造成单相接地故障。(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路。(6)充油式电流互感器漏油。(7)二次回路发生断线故障。
互感器
爆炸的
原因
答:
电压
互感器
(35kV以上)一般因系统谐振引起的,谐振时互感器上的电压比工作电压高出很多倍,使电压互感器一次绝缘
击穿
短路,使产品发生爆炸;电流互感器(35kV以上油浸式)一般情况下是因为产品内部有局部放电的发生,产生气体而使产品发生爆炸。