44问答网
所有问题
当前搜索:
互感器击穿原因
为什么电流
互感器
二次侧不允许开路?
答:
电流
互感器
二次开路的后果:1、二次产生数千伏电压,高电压可能
击穿
电流互感器的绝缘,使整个配电设备外壳带电,也可能让检修人员触电,有生命危险。2、 铁芯突变饱和会使互感器的铁芯损耗增加,铁芯会发热,损坏互感器。3、互感器饱铁芯饱和,计量失准,CT比差和角差加大。
“电流
互感器
运行中副边不允许开路,否则会感应出高电压而造成事故”这...
答:
这就是二次开路高压危险的
原因
。另外,高压可能
击穿互感器
,损坏互感器。另一方面,铁芯的磁通大大增大后,铁芯的损耗也会大幅增加,铁芯发热增加,时间长了,可能损坏互感器。2、开路的后果 按照1的分析。产生高压是因此磁通很大。那么,磁通到底会有多大呢?实际上,电流互感器的铁芯是非线性的,二次...
为什么电流、电压
互感器
的二次绕组只能有一点保护接地
答:
至于为什么电流、电压
互感器
的二次绕组只能有一点保护接地,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压
击穿
时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘*装置提供相电压。二次侧的接地方式通常有中性点接地和V相接地两种 希...
电压
互感器
为什么不能短路,电流互感器为什么不能开路
答:
1、电流
互感器
二次侧不能开路运行 如图所示,正常运行时,电流互感器二次线圈上的仪表线圈的阻抗ZL很小,相当于二次线圈在短路状态下运行。互感器大部分电动势被短路二次线圈所建立的电动势所抵消,只剩下很小一部分作为铁芯的励磁电流以建立铁芯中的磁通。一旦在运行中二次线圈断开,二次电流等于零,...
为什么电流
互感器
运行时接近短路状态二次绕组不准开路
答:
电流
互感器
的原理就是根据变压器的原理来的。电流互感器一次电流的大小与二次负载的电流无关。互感器正常工作时,由于阻抗很小,接近于短路状态,一次电流所产生的磁化力大部分被二次电流所补偿,总磁通不大,二次线圈电势也不大。当电流互感器开路时,二次侧阻抗无限增大,二次线圈电流等于零,二次绕组...
中心点直接接地和中性点不完全接地和中性点不接地有什么区别?
答:
此外,由于电网存在电容和电感元件,在一定条件下,因倒闸操作或故障,容易引发线性谐振或铁磁谐振,这时馈线较短的电网会激发高频谐振,产 生较高谐振过电压,导致电压
互感器击穿
。对馈线较长的电网却易激发起分频铁磁谐振,在分频谐振时,电压互感器呈较小阻抗,其通过电流将成倍增加,引起熔丝 熔断或...
为什么电压
互感器
铁心必须接地,而电流互感器铁心可以不接地?
答:
电压
互感器
一次有高压电,万一
击穿
会使二次带电造成人员伤亡设备损坏。铁芯接地可使开关跳闸断电防事态扩大。电流互感器铁芯与二次也要接地保护。
电流
互感器
为什么要接地?
答:
防止在
互感器
绝缘被
击穿
后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在...
为什么电压
互感器
二次侧不允许短路 电流互感器二次侧不允许开路呢?_百 ...
答:
电压
互感器
二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全...
电压
互感器
二次侧为什么要接地?
答:
电压
互感器
二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压
击穿
时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...