为什么电压
互感器
和电流互感器的二次侧必须接地?
答:
电压
互感器
二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压
击穿
时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压,...
为什么电压
互感器
副线圈不允许断路 副线圈回路不许按保险丝 电流变压器...
答:
你的说法反了!电压互感器不许短路,允许开路,要安装保险丝,一旦短路,一次感应很大的电流,会烧毁互感器;电流互感器不许开路,允许短路,不要安装保险丝,一旦开路,二次电流消失,去磁作用消失(一二次是减极性),铁心磁通大增,一次感应很高的电压,会
击穿互感器
的绝缘;...
电流
互感器
的误差产生的
原因
是什么,如何减少误差?
答:
电流
互感器
的误差产生的
原因
是;励磁电流是误差的主要根源,测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示 变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。还有互感器铁芯材料对误差的影响,电流互感器的误差与铁芯的导磁率成反比。铁芯选用的材料愈好导磁率就愈高。电流互感器铁芯截面对误差的影响,...
电流
互感器
二次侧开路 会不会导致电路频繁跳闸
答:
2、由于铁芯的骤然饱和,铁芯损耗增加,电流
互感器
严重发热,可能损坏绝缘。3、将在铁芯中产生剩磁,使电流互感器的比差和角度增大,影响 计量的准确性。4、实际上有时发现电流互感器的二次开路后并没有发生异常现象。其主要
原因
是因为一次负荷回路中没有负荷电流或负荷很轻;这时的励磁电流很小,铁芯没...
电流
互感器
为什么要接地
答:
电流
互感器
和电压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被
击穿
后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。1)电流互感器的接线应遵守串联原则:即一次绕阻应与被测电路串联,而二次绕阻则与所有仪表负载...
电压
互感器
二次侧为什么不能开路
答:
1 )铁心过热,甚至烧毁
互感器
。2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和装置安全。因此,电流互感器二次侧绝对不许开路。电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理?电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感福电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘
击穿
使高压...
电流
互感器
为什么二次电压小?
答:
电流
互感器
可以看做一个恒流源,它的二次电压大小是由所带的负载决定的。其二次所带的为电流继电器、电流表、电度表的电流线圈,这些元器件的阻抗都很小,所以二次电压很低。当二次线圈不接负载开路时,则二次线圈电压很高;这么高的电压甚至能将互感器的绝缘
击穿
,所以电流互感器二次不允许开路,也...
为什么电流
互感器
一端要接地
答:
电流
互感器
和电压互感器在运行中二次绕组要接地,是防止在互感器绝缘被
击穿
后,高压通过互感器串入低压,伤及仪表及运行人员,将互感器的二次一点接地,既不影响设备的正常运行,还保障了人员和设备的安全。有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时...
为什么电流
互感器
一端要接地
答:
为了保证安全,一是设备安全、二是人身安全。因为电流
互感器
一次绕组与二次绕组间及二次绕组与地之间是有分布电容存在的。那么这个分布电容的分压使二次绕组对地产生较高电压。还 有就是一次绕组和二次绕组之间的绝缘由于某些
原因
导致破损,那么一次回路的高压会直接加到二次回路中,对二次设备和人身安全...
电流
互感器
工作在什么状态?为什严禁电流互感器二次侧开路?为什么二次侧...
答:
回路中有工作电流状态下,因为开路时二回产生很高的电压,所以严止开路。防止开路。