44问答网
所有问题
当前搜索:
互感器击穿原因
电压
互感器
在运行中 二次为什么不允许短路
答:
电压
互感器
本身阻抗很小,如二次短路时,二次通过的电流增大,使二次保险熔断,影响表计指示及引起保护误动作的可能,所以在电压互感器二次回路工作时,应特别注意防止短路。电压互感器二次接地属于保护接地,主要是防止一、二次绝缘
击穿
,高压侧串到二次侧来,对人身和设备造成危害,另外,因二次回路...
电压
互感器
的中性点为什么接地
答:
电压
互感器
二次侧中性点经
击穿
保险接地,二次侧B相经保险2RD后直接接地。采用上述二种方法接地就可以避免由于PT一、二次线圈之间绝缘破坏而将一次侧高电压传递至二次侧而使二次侧产生高电压危急设备及人身安全。但B相接地是在保险2RD之后,如果2RD熔断,则该接地点取消,若此时发生一、二次线圈短路靠二...
电压
互感器
和电流互感器为什么二次侧都要接地?
答:
电压
互感器
二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压
击穿
时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
电流
互感器
二次侧为什么不能开路?
答:
2 )由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和设备安全。因此,电流
互感器
二次侧绝对不许开路。问题七:电压互感器二次侧为什么不允许短路?如果发生开路或短路分别应如何处理? 电压互感器二次侧如果短路将造成电压互感福电流急剧增大过负荷而损坏,并且绝缘
击穿
使高压串至二次侧,影响...
为什么电压
互感器
和电流互感器的二次侧必须接地?
答:
电压
互感器
二次侧要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压
击穿
时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.电流互感器的二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
电压
互感器
二次回路为什么必须接地呢?
答:
电流
互感器
和电压互感器二次回路只能是一点接地。
原因
:为保证人身和设备安全。若二次回路没有接地点,则接在互感器一次侧的高压电压将通过互感器一、二次线圈间的分布电容和二次回路的对地电容性成分压,将高压电压引入二次回路,其值决定于二次回路对地电容的大小。如果互感器二次回路有了接地点,则...
电压
互感器
二次回路为什么要一点接地?
答:
电压
互感器
的一次绕组接于高压系统,电压互感器二次回路一点接地属于保护性接地,防止一、二次绝缘损坏、
击穿
,以致高电压窜到二次侧,造成人身触电及设备损坏。如果有二点接地会弄错极性、相位,造成电压互感器二次线圈多处短接,使二次电流不能通过保护仪表元件,造成保护拒动,仪表误指示,威胁电力系统...
关于电,高手进电流
互感器
一次侧开路为什么会产生很高
答:
由于电流
互感器
的输入端线圈圈数很少,输出端线圈圈数很多,相当于一个变比很高的升压变压器,因而输出端开路会产生很高的感应电压,造成输出线圈间绝缘被
击穿
而损坏线圈。所以电流互感器要求不得开路。
电流
互感器
的误差产生的
原因
是什么,如何减少误差?
答:
电流
互感器
的误差产生的
原因
是;励磁电流是误差的主要根源,测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示 变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。还有互感器铁芯材料对误差的影响,电流互感器的误差与铁芯的导磁率成反比。铁芯选用的材料愈好导磁率就愈高。电流互感器铁芯截面对误差的影响,...
微型电流
互感器
可以当电压互感器使用?
答:
微型电流
互感器
不可以当电压互感器使用,其
原因
如下:1、电流互感器与电压互感器的本质区别在于电流互感器一次绕组匝数很少,往往只有一匝,当二次接上额定负荷时,从一次看进去,阻抗非常小,而作为电压测量,是并接在被测回路两端的,要求具有较大的输入阻抗。这是电流互感器当电压互感器使用的第一个...
棣栭〉