44问答网
所有问题
当前搜索:
互感器击穿是什么意思
电压
互感器
被
击穿
有那些原因 型号:JDZX9-10的
答:
击穿基本上是一次输入电压过高,或一次与二次之间的绝缘不够
。JDZX9-10属于半绝缘互感器,如果你的互感器一次侧N端未接地,会造成绝缘击穿,且高压会串入二次回路,非常危险。
10kv电压
互感器
为
什么
要加
击穿
保险
答:
电压互感器低压侧装设JBO型击穿保险接地,
主要是防止高电压穿入二次回路造成二次回路电压升高,危及二次设备
,通过击穿保险接地,可以有效防止这种情况的发生(数百伏电压可击穿),正常工作时,击穿保险又保证与大地的绝缘!一般来说,电压互感器是比较容易“出事”的设备,当电压互感器被击穿后,高压就会...
750kV变电站变压器中压侧电流
互感器击穿
,
什么
现象?
答:
变压器绕组过电压:电流互感器短路会导致变压器压侧绕组过电压,可能会引起绕组局部放电和绕组绝缘损坏,进而影响变压器的安全运行。压侧保护装置误动作:电流互感器输出异常可能会引起压侧保护装置误动作,导致变压器的非故障跳闸,甚至引起严重的事故。系统稳定性问题:电流
互感器击穿
可能会引起系统电压不稳定,...
有
什么
原因造成电流
互感器
二次对地
击穿
答:
所以电流
互感器
二次开路,容易形成高压对地
击穿
。
电流
互感器
耐压
击穿
有哪些因素造成
答:
耐压击穿呀说白了就是绝缘介质出了问题
。比如油式的可能是油质太差,气体的压力不够。固体的绝缘介质受潮。。但是一般CT出厂是做过试验,现场耐压前也要检查不会出现这样的情况。比较大的可能性是运输过程中,收到过撞击,内部绝缘件发生位移,造成了内部场强分布不均匀,绝缘能力低 ...
电压
互感器
其中一个东西
答:
!是一种过电压保护元件,用在电压
互感器
的二次侧过压保护。那根黑线就是电压互感器二次侧中性点引出线,接在
击穿
保险的一端,而击穿保险的另一端则接地,这样的接线方式使得电压互感器二次侧中性点不直接接地,当一次侧有过电压时,为防止窜入二次侧,伤及设备和人员的安全,过电压将击穿保险击穿,...
穿心式电流
互感器击穿
对计量的影响
答:
不论是接线式还是穿心式电流
互感器
,
击穿
的话,电流互感器已经损坏了,不能用于正确计量。并且可能影响设备及人身安全。
为
什么
电流
互感器
第一次实验合格,第二次实验
击穿
?
答:
电磁感应啊。就是当穿过
互感器
线圈的导线有电流流动时,互感器的线圈就会产生感生电流,导线穿过电流越大,互感器线圈感生的电流也越大,然后,产生的感生电流就用其他的直观的东西反映出来,如电流表等。
阻抗与
击穿
保险的区别
答:
1、
击穿
保险的作用是防止电压
互感器
PT二次短路,阻抗在具有电阻、电感和电容的电路里,对电路中的电流所起的阻碍作用。2、击穿保险的原理是击穿保险的符号,阻抗的原理是当电极系统受到一个正弦波形电压(电流)的交流讯号的扰动时,会产生一个相应的电流(电压)响应讯号,由这些讯号可以得到电极的阻抗或...
电压
互感器
二次侧
击穿
保险击穿后有何现象?
答:
中性点的
击穿
保险击穿,应该会来电压回路断线信号,B相电压表指零,因为击穿保险击穿肯定是B相接地点消失了,消失的最大可能就是B相保险熔断了,还有我们的击穿保险击穿电压是220V,正常中性点绝对没有这么高的电压,即使是中性点偏移,所以击穿保险击穿应该是高低压绕组绝缘已经损坏了,应该也会伴有一次...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
互感器击穿原因
电压互感器击穿原因
互感器击穿事故分析
互感器局部放电击穿原因
互感器击穿后怎么样才能知道
电压互感器击穿条件
电压互感器击穿
电压互感器大N端会击穿吗
10千伏线路电压互感器击穿