如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-08-14
三相电能供电,说明电是通的,你说的情况,可能是地线断了。
德力西
dT862
三相四线
表,实际使用中需要接入一根地线,实现有功功率计量,若是地线未接或者断了,电表内部
互感器
就没有参考电位了,电压取样线圈没电,三个相线仍然可以供电,但是电表就不转了。当然也有可能是电表坏了,电表坏了实际上也是参考电位电压取样线圈没电了,原理上是一回事。检查一下地线,应该可以排除的,祝你好运
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWDDGVVVWGKKVVDWKGZ.html
其他回答
第1个回答 2020-08-14
电表坏了,需更换电表处理。
相似回答
新买的DT
862
-
4型
有功
三相四线电表不转但
通电为
什么?
答:
1、检查电度表电压线有没有接好A
,B,C,N,2、你是机械表检查铝盘是否和磁缸有摩擦
DT
862
-4
三相四线
有功
电能表
,
用电
转盘
不转
(斜或平放),表易烧吗?了
答:
DT862-4,从型号上看这是一只三相四线的机械表。用电不转,
不见得是表烧了,有可能是计度器卡字了
。表烧了没有,可以检查一下接线端子是不是发黑了。
为
什么三相四线
的DT
862
-
4的电表
直接接线
电表不
动?负栽是一台3P
的三相
...
答:
电度表选用的规格太大;电度表本身有故障
;或者是经电流互感器接入的电度表,互感器变比太大(例如300/5的电流互感器)都会导致电度表不转。一般感应式电度表在负荷电流低于额定值10%时会发生较大的计量误差;负荷电流低于额定电流的1%及以下时,电度表的铝盘就会时转时不转甚至根本不转。
dt
862
-
4型三相四线
有功
电能表不
走数
答:
电压连接片有没有松掉
,计度器有没有卡,磁钢里有没有铁粉。电压线圈有没有烧了,这都要检查