电力变压器选型?什么时候用干式的,什么时候用油浸的?

如题所述

干式变压器:依靠空气对流进行冷却,一般用于局部照明、电子线路等小容量变压器,在电力系统中,一般汽机变、锅炉变、除灰变、除尘变、脱硫变等都是干式变,变比为6000V/400V,用于带额定电压380V的负载。

油浸式变压器:依靠油作冷却介质,如油浸自冷,油浸风冷,油浸水冷及强迫油循环等。一般升压站的主变都是油浸式的,变比20KV/500KV,或20KV/220KV,一般发电厂用于带动带自身负载(比如磨煤机,引风机,送风机、循环水泵等)的厂用变压器也是油浸式变压器,它的变比是20KV/6KV。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-11-09
这要根据电力变压器使用环境而定。
1、从变压器的功能而言,都是一样的,但价格上差别比较大。干变比油变要贵一些。
2、油变适用于户外,不需要另外增加什么防护(指使用环境)。
3、干变一般适用于户内,或户外的箱式变电站内。
4、一般干变适用在有防火要求或比较重要的环境,比如:高楼、医院、学校、超市、机场、车站(比如地铁)等等。
5、油变普遍用于没有有很严格防火要求的户外场所。
第2个回答  2010-11-09
补充一点:
干变好像没有比较小容量(63KVA)和很大容量(2400KVA),油变各种规格都有;油变必须要有独立的变压器室
第3个回答  2010-11-09
本回答被提问者和网友采纳
相似回答