【答案】:A、C、D
2021版教材P139 / 2020版教材P138
( 1 ) 卷材防水屋面檐口 800mm 范围内的卷材应满粘,卷材收头应采用金属压条钉压,并应用密封材料封严。檐口下端应做鹰嘴和滴水槽。(2) 檐沟和天沟的防水层下应增设附加层,附加层伸入屋面的宽度不应小于250mm; 檐沟防水层和附加层应由沟底翻上至外侧顶部, 卷材收头应用金属压条钉压,并应用密封材料封严,涂膜收头应用防水涂料多遍涂刷。女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于 250mm(3) 水落口杯应牢固地固定在承重结构上,水落口周围直径 500mm 范围内坡度不应小于 5%, 防水层下应增设涂膜附加层; 防水层和附加层伸入水落口杯内不应小于50腿,并应粘结牢固。( 4 ) 虹吸式排水的水落口防水构造应进行专项设计。
卷材防水屋面铺贴方法的选择应根据屋面基层的结构类型、干湿程度等实际情况来确定。卷材防水层一般用满粘法、点粘法、条粘法和空铺法等来进行铺贴。当卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm内以及叠层铺贴的各层之间应满粘;当防水层采取满粘法施工时,找平层的分隔缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考