系统安装时,应按GB50261-96规定进行。将主供水信号蝶阀、雨淋阀、电磁阀等集中在保护区附近的控制室内,室内温度不宜低于4°C,以免冰冻影响系统功能,控制室不宜过远,以免一旦发生火等,因雨淋阀管网过长致使洒水延迟。
ZSFM隔膜雨淋阀应竖直安装,一般距地面高度宜为1.2M,两侧距墙不少于0.5M,正面距墙1.2m在阀后1-2M内设信号蝶阀以便系统调试使用。信号蝶阀接线时,打开塑料罩壳在接线板红线接24V电源,将黄线(或蓝线一起)接至消防控制中心,作为输出信号即可。接线完毕,可旋转手轮检查有无启闭信号输出。
系统放水阀,手动快开阀,电磁阀,水力警铃等排水处均应设置地漏使排出水分别流入下水道,排水管直径不应小于雨淋阀配套通径的2倍。
水力等铃应设在建筑物的主要通道或经常有人停留的场所附近,管径为20mm,管总长不应大于
20m,距报警阀高度不应大于5m.
自动喷水灭火系统的每台雨淋阀安装喷头数应由水力计算来确定,应保证管道内水流速5-lOm/s。
雨淋阀调试开通在安装完毕后,可关闭阀后信号蝶阀,打开放水阀,然后开启电磁阀或手动快开阀,使隔膜压力腔泄压,雨淋阀开启。水从放水阀排出。
系统投入正常运行后,必须按规定进行维护检查,经常检查信号蝶阀开启情况,电磁阀应每月检查并应作启动试验,动作失常时应及时更换。