三相四线DT862经互感器电表反转原因

三相四线DT862 (德力西牌)3/6A 互感器 接线是 1 4 7接互感器S2. 3 6 9接S1.P1朝上 (互感器是上海产的) 用的是商场的220V照明电....为什么电表会反转啊? 如何才能找到原因?对证下药? 会不会是互感器质量问题? 因为以前有做过这类配电系列.这情况还是第一次遇到``````求高人指教
你的意思是不是 第一个互感器 跟第二个互感器的线 也就是1 3接 第二个互感器. 4 6接第一个互感器.电源线也跟着变换? 在线等你`谢谢

电表相线混淆相序接线与转向无关,混淆相序只会带来计量欠准确而已。应是电源线穿互感器方向不对导致,所述互感器二次线与电表接线不变时,电源线应从P2穿过就会顺转计量的。

互感器与电源穿线的两种方式的二次线与电度表的接线:

http://hi.baidu.com/%B3%C2%BC%E1%B5%C0/album/item/aca84e72b3422e338601b069.html

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-10-23
P1朝上 是对的,接线是1 4 7接互感器S2. 3 6 9接S1 是错的,应该是1 4 7接互感器S1. 3 6 9接S2,而且相序要接对,即1 3接A相电流,2接A相电压,4 6接B相电流,5接B相电压,7 9接C相电流,8接C相电压。本回答被网友采纳
第2个回答  2010-10-23
互感器接人电表的相序调换一下。我也遇过本回答被提问者采纳
第3个回答  2010-10-23
接错了~~~~~~ P1朝上是很正确的 永远都是 电流从P1流入P2 电度表上的1 4 7接互感器S1. 电度表上的3 6 9接S2 电度表上的2 5 8进电源线ABC 如果有电流表 3 6 9 接电流表。