三相四线DT862 (德力西牌)3/6A 互感器 接线是 1 4 7接互感器S2. 3 6 9接S1.P1朝上 (互感器是上海产的) 用的是商场的220V照明电....为什么电表会反转啊? 如何才能找到原因?对证下药? 会不会是互感器质量问题? 因为以前有做过这类配电系列.这情况还是第一次遇到``````求高人指教
你的意思是不是 第一个互感器 跟第二个互感器的线 也就是1 3接 第二个互感器. 4 6接第一个互感器.电源线也跟着变换? 在线等你`谢谢
电表相线混淆相序接线与转向无关,混淆相序只会带来计量欠准确而已。应是电源线穿互感器方向不对导致,所述互感器二次线与电表接线不变时,电源线应从P2穿过就会顺转计量的。
互感器与电源穿线的两种方式的二次线与电度表的接线: