九个1500w 的三相电机要用多大电源线
九个1500w 的三相电机要用多大电源线
举报该问题
推荐答案 2016-01-11
ä¹ä¸ª1500wä¸ç¸çµæºçµæµçº¦å¨40å å®ãè¿å¯è½å¦å å¿ è¦çç §æï¼æ»çµæµåºå¨50å®å·¦å³ãè·ç¦»ä¸æ¯å¾è¿çè¯æå°éè¦åå¹³æ¹çéè¯çº¿ã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/YWGDRV36RWZGDYRKVDR.html
相似回答
1500w电机要多少平方的电线
答:
如果是三相电机,
用0.5的铜线就够了
。
1500瓦
的功率
要用多少平方
的电缆
答:
楼上的说(铜芯线每平方毫米可以承受安全电流10安培)。4平方毫米的铜芯线,可以承受安全电流40安培,为什么
1500W的要
到4平方,1500/220=7A而已啊。就算是电感负载(如
电机
、压缩机等)有无功电流,但是无功电流不会超过有功电流的一半的。2.5平方毫米的铜芯线已经绰绰有余了,...
怎样计算
三相电机的电源线的
线径大小?
答:
如果是计算
三相电机
通过的电流算线径.应这样算. 电流=功率/1.732*380V*功率因数*效率 电流=36000
W
/1.732*380V*0.85*0.85=75.7A 。一般大约的算法为1KW的额定电流约2A 1平方的铜线约可以过5A的电流。现需要16平方以上的铜线。P=1.732*U*I*COSφ(380V) P=U*I*COSφ(220V)。35平方...
1500W的电机需要
配
多大
的ups
电源
?
答:
看你说的这情况,应该是三相的,普通配就用8KVA的UPS,要想节约些成本就配变频器,用
个三相
的小UPS就行了。