是问4×120mm²的铝芯电缆配电距离600米能带多少千瓦吗?若是这样见下面的选择:
能带多少功率与导线的载流量有关,导线的载流量又与导线绝缘材质、敷设环境、敷设方式、配电距离等有直接关系的。这里按常规估算,不清楚你可以再问。
查表:120mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆在25℃环境空气敷设明敷设的安全载流量为165A;考虑环境因素和敷设方式的影响留20%的余量,即:165×(1-20%)≈132A;
600米的输送距离是很远的了,根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5,380V允许压降为19V。
查表:120mm²铝芯聚氯乙烯绝缘电缆在20℃环境最大直流电阻为0.253Ω,
I=U/(0.253×0.6×2)=19/(0.253×0.6×2)≈62A
计算承受三相功率:P=UI√3cosφ=380×62×1.732×0.85≈34.7KW;
4×120mm²的铝芯电缆配电距离600米时,能带三相负载约34.7KW。