施工电梯自由高度以上可以开箱笼上去吗?最后一道附墙设在屋面,但屋面上去还有45公分返水。

最后一道附墙在屋面,按道理是可以箱笼是可以上屋面,但屋面上又浇筑了45公分的返水,所以人货梯要上屋面的话就要多上附墙上50公分能才行,没有超过自由高度,但安装人员说不能增加这45公分,为此我想了解下自由高度内是否可以随意运行,能不能浇筑这45公分的返水,如果已经浇筑,人货梯是否还能上到屋面。

吊笼高度一般也就是2.5米,驱动一般最多也就是1.5高,整体4米,极限限位距离顶端要求至少3米,上限位与极限位距离规范要求大于15cm(图中取的是50cm)整体算下来是小于等于7.5米的(浇筑45cm的反坎,那就需要调节上限位与极限限位的距离,缩小到15cm,这个时候电梯与结构相差10cm左右,如果设置个小斜坡,是可以上去的)

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-24
施工电梯的自由端高度只有7.5米高,现在一般的施工电梯驱动是外挂式的,所以吊笼高度加驱动高度合计约4.5米,另国标要求施工电梯上限限位动作时,驱动上方距导轨顶端约1.8米。所以是施工电梯的自由端高度满足不了上屋面。
第2个回答  2016-07-13
你连自由高度的概念都没有搞清楚,自由高度是大型机械设备在初始安装时,未增设附墙连墙件而能达到的最大高度,理论上金龙,特威一系列的基本上都不会超过7米,你说的电梯都上了屋面了,你觉得电梯此时是自由高度以上还是以下了??????追问

看来你没看明白我的意思,我问的是自由高度内是否可以随意运行,自由高度就是标准节没有任何附着措施所允许的最大高度。也就是最后一道附墙以上的标准节高度,一般都是7.5米,我问的是这7.5米人货梯是否可以上去

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-05-05
顶上不了有限制,上不了顶上自由高度最小是多少米
相似回答