最后一道附墙在屋面,按道理是可以箱笼是可以上屋面,但屋面上又浇筑了45公分的返水,所以人货梯要上屋面的话就要多上附墙上50公分能才行,没有超过自由高度,但安装人员说不能增加这45公分,为此我想了解下自由高度内是否可以随意运行,能不能浇筑这45公分的返水,如果已经浇筑,人货梯是否还能上到屋面。
吊笼高度一般也就是2.5米,驱动一般最多也就是1.5高,整体4米,极限限位距离顶端要求至少3米,上限位与极限位距离规范要求大于15cm(图中取的是50cm)整体算下来是小于等于7.5米的(浇筑45cm的反坎,那就需要调节上限位与极限限位的距离,缩小到15cm,这个时候电梯与结构相差10cm左右,如果设置个小斜坡,是可以上去的)
看来你没看明白我的意思,我问的是自由高度内是否可以随意运行,自由高度就是标准节没有任何附着措施所允许的最大高度。也就是最后一道附墙以上的标准节高度,一般都是7.5米,我问的是这7.5米人货梯是否可以上去
本回答被网友采纳