钢结构阁楼承重计算

在框架房内搭建阁楼平台,长:4350mm 宽:3900mm
因隔壁已有住户,现在的想法是:
在长为4350mm的墙面凿开灰浆层,用膨胀螺丝8-10颗把4350mm的槽钢卯上。
在混凝土横梁上架工字钢3到4根(做主梁)。
每间隔400-600mm焊接一段槽钢,做辅助梁。
最后铺盖木质或者钢质花纹板。
阁楼要求:
1:承重:4吨
2:使用20到30年
阁楼的问题是:
是否需要在两边的槽钢下面加柱子?如果需要,加什么规格的。
在这个承重要求下,所用钢材的规格应该是什么样的。
这个方案有哪些能优化得更好的。
一旦采纳,可为您而外充值话费。
如果搭建这个平台,材料总质量为多少。

柱截面可以采用直径为120MM的钢管,梁最好采用H200X120X6X8的焊接工字钢,中间次梁采用槽钢120X6间距1000MM。

短向布置,次梁直接再用角钢50X4拉结,间距500MM,再铺木板或压花钢板,每平方米重量为80公斤左右(钢板),铺木板为每平方米60公斤。

一、钢结构阁楼承重计算公式:

工字钢,W=401.4cm3 [σ]=210N/mm2 整体稳定系数 φb=0.93;

弯矩公式 M=qL^2/8;

强度公式 σ=M/W;

得 q=8σW/L^2=8*210*401400/4*4=42.1kN/m;

整体稳定要求 42.1*0.93=39.2kN/m;

分项系数要求(安全系数)39.2/1.4=28kN/m;

能安全使用28kN/m;

以上计算没有考虑工字钢自重及挠度验算。

扩展资料:

一、钢结构工字钢承重如何计算求 公式计算方法

楼主,你目前提供的信息还不足以进行内力分析和截面验算。

验算梁时需要柱距和屋面荷载。仅梁跨度就有:18.6不是3的模数,梁的高跨比应为1/25~30。却为:40/18.6=46.5已超过规范允许范围。

柱子验算:需要引入横向荷载即 风荷载和地震荷载才能验算。入不考虑地震验算则有:

柱顶荷载+柱子自重/柱子截面*稳定系数。小于或等于许用应力(在此还需要拟用材料的强度等级)。

二、承重结构包括:

砌体结构(砖混结构),框架结构,剪力墙结构,框架剪力墙结构,框架核心筒结构,筒中筒结构,框支结构(框支剪力墙结构和框支砌体结构),异形柱框架结构,短肢剪力墙结构,板柱结构,轻钢结构,重钢结构,木结构。

板式楼梯:是由水平梯梁,梯柱,梯板,平台板组成。

梁式结构:是由斜向梯梁2根,水平梯梁两根,梯柱,梯板组成。

剖面图的区别主要是:梁式楼梯要画斜向的梯梁,板式楼梯的梯板只是100-140厚的梯板。

参考资料来源:百度百科-承重结构

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-26
必须加柱。柱截面可以采用直径为120MM的钢管,梁最好采用H200X120X6X8的焊接工字钢,中间次梁采用槽钢120X6间距1000MM,短向布置,次梁直接再用角钢50X4拉结,间距500MM,再铺木板或压花钢板,每平方米重量为80公斤左右(钢板),铺木板为每平方米60公斤左右追问

亲,你的这些数据稍微偏大了,我去看了实际的产品。

追答

安全第一

本回答被网友采纳
第2个回答  2021-09-23
阁楼 :1、主梁300工字钢 副梁200工字钢(间隔1.1米)立柱200工字钢 面铺1.0楼层板 跨度4米 高2米
2、主梁160工字钢 副梁120工字钢(间隔1.1米)立柱120工字钢 面铺1.0楼层板 跨度4米 高2米。 求两种做法的各承载力是多少?以及算换公式?
第3个回答  2014-09-03
最好附个简图呀,我不知道你所说的《两个10#槽钢(长度为1米6)对焊》是什么意思?是对接焊还是背对背的拼焊。。没法子只能都算一下了。

(注意:)
1、无法确认载荷的分布及作用点,统一按最不利形式:中部集中荷载计算。
2、支架中未考虑临时上人荷载
3、无法确认支架梁下部支撑形式及部位,统一按无支撑计算(即按2.4米跨计算
——————————————————————————————————

计算项目: 背对背的拼焊
-------------------------------------------------------------------
[ 基本信息 ]
左支座简支 右支座简支
跨号 跨长(m) 截面名称
1 2.400 热轧普通槽钢(GB707-88)组合梁:xh=[10(型号) xh=[10 d=0
[ 计算结果 ]

跨号: 1
左 中 右
上部弯矩(kN-m): 0.0000 0.0000 0.0000
下部弯矩(kN-m): 0.0000 3.4391 0.0000
剪 力(kN ): 6.9383 -1.7500 -2.0383

[容许安全系数]

侧向稳定性安全系数: 1.00000
抗弯强度安全系数: 1.00000
抗剪强度安全系数: 1.00000

[最小安全系数]

跨号 侧向稳定 抗弯强度 抗剪强度 安全状态
1 6.281 7.636 23.814 安全

[各跨截面几何特性]

跨号 面 积 惯性矩Ix 抵抗矩WxA 抵抗矩WxB 回转半径ix 惯性矩Iy 抵抗矩WyA 抵抗矩WyB 回转半径iy 面积矩Sx γx1 γx2
(cm2) (cm4) (cm3) (cm3) (cm) (cm4) (cm3) (cm3) (cm) (cm3)
1 25.50 396.00 79.40 79.40 3.94 110.12 22.94 22.94 2.08 47.00 1.05 1.05

注:WxA—截面上部对x轴的抵抗矩;
WxB—截面下部对x轴的抵抗矩。
WyA—截面左侧对y轴的抵抗矩。
WyB—截面右侧对y轴的抵抗矩。
γx1—截面上部的塑性发展系数。
γx2—截面下部的塑性发展系数。

[各跨材料特性]

跨号 抗拉强度 抗压强度 抗弯强度 抗剪强度 屈服强度 弹性模量
(N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2) (N/mm2)
1 315.00 315.00 315.00 185.00 345.00 206000

计算项目: GLX-2
-------------------------------------------------------------------
[ 基本信息 ]
左支座简支 右支座简支
跨号 跨长(m) 截面名称
1 2.400 热轧普通槽钢(GB707-88):xh=[10(型号) xh=[10
[ 计算结果 ]

跨号: 1
左 中 右
上部弯矩(kN-m): 0.0000 0.0000 0.0000
下部弯矩(kN-m): 0.0000 3.3821 0.0000
剪 力(kN ): 6.7941 -1.7500 -1.8941

[容许安全系数]

侧向稳定性安全系数: 1.00000
抗弯强度安全系数: 1.00000
抗剪强度安全系数: 1.00000

[最小安全系数]

跨号 侧向稳定 抗弯强度 抗剪强度 安全状态
1 1.574 0.872 12.959 不安全

[各跨截面几何特性]

跨号 面 积 惯性矩Ix 抵抗矩WxA 抵抗矩WxB 回转半径ix 惯性矩Iy 抵抗矩WyA 抵抗矩WyB 回转半径iy 面积矩Sx γx1 γx2
(cm2) (cm4) (cm3) (cm3) (cm) (cm4) (cm3) (cm3) (cm) (cm3)
1 12.75 25.60 16.90 7.80 1.41 198.00 39.70 39.70 3.95 9.14 1.05 1.20

